这又是一个马蜂窝问题。怕被人说半截入土了还没学会闭嘴,本不想说。但想到任老比我还老,有他老人家的岁数挺在前面,量谁也不敢随便以老骂人,所以啰嗦几句
不展开说了,就楼主给的曲线作个估算,结果自己判断。
短路时间超过5s,如果靠长延时脱扣器动作,查下曲线上5s对应的电流倍数,最小倍数基本为5倍左右。考虑最热态短路,这是5s动作的最不利条件。
假设脱扣器额定电流正好等于负载电流,又假设线路阻抗和负载阻抗均为纯电阻,则线路(相中统算)阻抗等于负载阻抗的4分之1。
也就是说,如果是单相线路,线路电压损失20%,线路功率损耗25%(以负荷功率为基准)。如果是三相平衡负荷线路,则电压损失最大可能为10%,最小可能为6.7%。
如果时间达到6s、7s。。。。。。情况只会更糟糕。
设计出这样一个系统,天理何在! |
|