[问题探讨] 管理室是否可以兼做配电间

[复制链接]
     
发表于 2023-10-13 15:47:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个300平的公共建筑,其中有一个管理室(门开向室外):
1.此管理室可以兼做配电间放集中电源吗?
2.如果可以,除了GB55024 2.0.3还有啥特殊要求吗?
     
发表于 2023-10-13 15:50:53 | 显示全部楼层
可以放值班室
     
发表于 2023-10-13 16:08:57 | 显示全部楼层
管理室兼做配电间,等于是提高了管理室的防火标准,也提高了相应的设计难度。值班人员并非专业人员,这种人在配电间内工作也不合适,会有一堆的问题。考虑一下自带蓄电池灯具吧。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2023-10-13 16:18:46 | 显示全部楼层
1.防火墙都是满足的也没有其他管线经过,开向室外的门应当没有防火门的要求。
2.是不是只需做个门槛就可以了吧,灯具就总箱出线(用耐火导线)。
3.就一个配电总箱本来就放在这个管理室的,加个集中电源(非集中电源的应急照明配电箱市场上比较少),就是为了满足集中电源放配电间的规范而改的房间名。
有其他需要注意的吗。
     
发表于 2023-10-13 16:42:53 | 显示全部楼层
songxia_123 发表于 2023-10-13 16:18
1.防火墙都是满足的也没有其他管线经过,开向室外的门应当没有防火门的要求。
2.是不是只需做个门槛就可以 ...

有条件最好隔以下,做一个1.5平方左右的电气小间,每条件就这样也不是不可以,就是不是很美观,面积小的公共建筑很多都这样,配电箱设置在值班室、过道我都放过。应急照明电源箱这种情况都是设置在值班室,过道放了不给过。
  关于配电箱出线,实际施工最好的方式就是上出线 , 吊装耐火桥架通向过道。
消防上让给水设置俩灭火器就行了。
新规范这种直通室外门普通门就行。
还有就是建议预留网络监控位置(这也是为啥有条件就隔一个电气小间的原因)
     
发表于 2023-10-14 14:58:53 来自手机 | 显示全部楼层
看当地图审消防严格不
严格的地区,一个字都不能差。
消防的【应】字条款,差一丢丢,审图 验收 检查都可能找你麻烦。如果是强条,估计没人敢动心思。

规范写的消控室、低压配电室、配电间、电气竖井。没有等字。

不要轻易扩展到:值班室、10kv配电室、变压器室、柴油发电机房、弱电竖井。
有的甚至,放到了防排烟机房、消防泵房里,理由是具有良好的防火性能。

10年后 你在小岛上吹着海风度假,
突然接到了前任公司的电话,
说消防例行检查、您设计的箱子放在了“变电所” ,里面有高压设备、变压器,不符合纯粹的“低压配电室”要求。
消防下达整改意见书:要求必须移出!
     
发表于 2023-10-16 09:45:18 | 显示全部楼层
楼上同行解决问题了。
方案一:采用集中电源集中控制,值班室内做小隔间(配电间)。
方案二:采用灯具自带蓄电池的应急照明及疏散指示标志系统,不设集中电源。
     
发表于 2023-10-16 09:51:25 | 显示全部楼层
值班室兼做配电间也行,满足:1.提高值班室的防火等级至配电间的防火等级,2.要求值班人员有操作电工证。