楼主: 890214

[问题探讨] 请问:为室外空气能机组供电的断路器用加漏电吗?

[复制链接]
     
发表于 2023-10-20 12:35:38 | 显示全部楼层
我个人认为,我们国内很多做法就是直接拷贝国外的,而不考虑实际。大家在这里说了半天BA4,BA5。问题是,我们国内有吗?别的不说,就最近有将学位等同于执业职格及职称证的。你觉得那些高学历真的很多能信任吗?类似的,我们国内有多少维护人员经过严格培训?
     
发表于 2023-10-20 12:54:51 | 显示全部楼层
流浪者归来 发表于 2023-10-20 12:35
我个人认为,我们国内很多做法就是直接拷贝国外的,而不考虑实际。大家在这里说了半天BA4,BA5。问题是,我 ...

这个事情分几头说。
1、区分人员属性,是改革开放后上世纪90年代开始的,肯定系引进。既然引进,说明是认同这个道理的。
2、引进技术的消化吸收和配套,需要一个过程,很难一蹴而就,但一定要有持续的推进,否则原地踏步,永无出头之日。像局部等电位联结,就是在一片责骂声中坚强推进、最后取得认同的例子。
3、安全问题,国内工程界的痼疾,总是擦边下限,哪怕不花自己的钱,哪怕甲方允许,很多技术人员都自觉地擦边。找理由的时候,引进的东西有利于擦边的,就说引进的是先进的,必须遵守;不利于擦边的,就说这不合国情,纸上谈兵。
     
发表于 2023-10-20 13:04:41 | 显示全部楼层
      上面的3,举个例子。PE导体电流限值,从基础标准,到通用标准,到专项标准,不知多少本上都有规定。既有设备的规定,也有回路的规定。遵守这些规定,RCD误动作的概率可以忽略。现实情况是,确实有较多误跳的事情发生。面对这一事实,大家不是去指责设备保护导体电流限值不合格,并施加压力,而是自觉地阉割RCD。骨子里还是觉得安全问题能让就让,能省就省。
      反过来,对于低断与线路载流量的配合,哪怕规范规定很明确,很多人还是非要打一个1.1~1.25的裕量系数。过度保守,擦边上限。这种浪费又不心痛钱了。这类双标,底层逻辑到底在哪里?
     
发表于 2023-10-20 17:26:36 | 显示全部楼层
答疑里面是要加300mA的漏电保护,在设备自带控制箱前面