官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
稿件查询
1402167186
L446231510 发表于 2023-10-13 11:51 你这个说法不对,GB 51348“室外工作场所的用电设备”比55024“人员可触及的室外电气设备”范围还要大, ...
使用道具 举报
小菜 发表于 2023-10-13 12:09 如果按照这个范围是进步的说法,那么要解释一下为什么40A以上的设备就不那么危险?
L446231510 发表于 2023-10-13 13:55 因为普通人接触到32A以上设备的概率低,所以发生电击事故的风险也相应降低。规范对于电击防护的相关要求 ...
十里春风不如你 发表于 2023-10-13 14:52 所谓的“人员可触及”,应该理解为没有做直接接触防护措施。这种情况下,才有必要做30mA的RCD进行保护。 ...
L446231510 发表于 2023-10-13 15:13 你这种理解还是“一般人员”无法触及,规范编制者的本意可能也是这个,但是实际这一条写成了“人员”,跟 ...
小菜 发表于 2023-10-14 10:51 第3)点的人员,不是第1)点的一般人员,这是跟规范组人员确认过的,所以不是写错了,剩下的你们自己发挥{: ...
消防应急照明专题帖子汇总
流浪者归来 发表于 2023-10-19 09:38 一个真实事故,我们这边项目碰到的:学校空调室外机调试,调试人员碰到外壳,被电击了。专业人员真的能避免 ...
dqaq 发表于 2023-10-19 09:50 现很多学校老教学楼加装空调,都是室外机组,放在靠墙的地上或草坪中,漏电已经是常见的事了。另外 ...
L446231510 发表于 2023-10-19 11:00 不认可你的划分,空调安装调试人员应属于BA4,因为机电设备安装调试这种工作在上岗前都是需要基本的安全 ...
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页