账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5058|回复: 2

[求助] 冷库低温线缆选用型号

[复制链接]
     
发表于 2023-10-9 10:37:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教群里老师,对于低于-15℃的高架冷库需要设置火灾报警系统,其线缆是否需要用耐低温线缆,其火灾报警的电源线和信号线及控制线采用何种型号满足规范要求?
     
发表于 2023-10-9 11:51:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 L446231510 于 2023-10-9 12:01 编辑

冷库内部一般是采用吸气式火灾探测器,探测主机放置在冷库外面。
补充一下,探测主机放置在什么位置,不同规范由不同要求,《冷库设计标准》是要求设置在冷间内。《物流建筑设计规范》是要求设置在冷间外。我一般是按照《物流建筑设计规范》执行,因为一些超低温库内部温度太低,找不到能设置在冷间内的探测主机产品。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-10-9 13:43:11 | 显示全部楼层
-15℃还好,不冷。
普通导线低温弯曲试验是-15±2℃

东北、内蒙,室外明敷的线,很多也是普通型号的


如果想留裕度,就橡皮、硅胶、氟电缆
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则