账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1888|回复: 5

[求助] 自管变配电

[复制链接]
     
发表于 2023-10-7 14:31:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
求助,1.比如住宅的一二层商业总配电箱,住宅消防工作电源总箱,住宅消防备用电源总箱,地下车库的照明总箱,地下车库的消防工作电源总箱及备用电源总箱。这些都需要接入自管变配电室么?
2.局管变配电室只需要接入住宅电表箱及车库充电桩配电箱么?
3.自管和局管变配电室面积怎么估计用电负荷估算面积?
     
发表于 2023-10-7 15:11:23 | 显示全部楼层
这玩意各个地方不一样,只能按当地要求来做。
     
发表于 2023-10-7 21:04:47 | 显示全部楼层
没意义的问题这玩意甚至可以说每个项目都能搞出来差异就看业主和电业怎么谈
发表于 2023-10-9 08:57:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 树欲静而风不止 于 2023-10-9 09:09 编辑

1.湖北这边,商业从公变出(原来从专变出),其余从专变出。
2.湖北这边是的(充电桩原来从专变,现在是公变)
3.湖北这边开闭所8X15,公变8X12,专变自己定
     
发表于 2023-10-9 09:28:44 | 显示全部楼层
杭州市住宅工程户内外配电设计技术导则(试行)2021
2.4....居住区公用配电站供电范围包括居民住宅和安防、 消防、 照明、水泵、电梯和充电桩等公用设施,及计算容量不大于 160kW 的配套商业服务网点,由供电企业负责运行维护和管理;
居住区专用配电站供电范围包括计算容量大于 160kW 的商铺、会所、中小学、幼儿园等,由物业管理单位运行维护和管理。
     
发表于 2023-10-9 23:26:29 来自手机 | 显示全部楼层
每个地区不一样

急需一本《公变、专变 国家通用规范》来一统江湖
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则