账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: nihaoccs

[求助] 二类高层住宅电气讨论

[复制链接]
     
发表于 2023-9-22 11:28:37 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-9-22 11:18
这个双切箱放电井内,合适呀,审图太教条

以前消防电梯可以合用(好多地方答疑允许合用机房),GB55037实施后就不行了。
详见GB55037-2.2.9条文说明:消防电梯的梯井之间、消防电梯的梯井与非消防电梯的梯井之间、消防电梯机房之间、消防电梯机房与非消防电梯机房之间均应相互分隔,以确保每部消防电梯均能独立工作,不受其他电梯或电梯机房事故或火灾的影响。
发表于 2023-9-22 11:34:51 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-9-22 11:28
以前消防电梯可以合用(好多地方答疑允许合用机房),GB55037实施后就不行了。
详见GB55037-2.2.9条文说 ...

他这个是无机房电梯,如果每个厅丢一个双切箱,再丢个电梯控制箱,顶层住户估计卖不出去了
     
发表于 2023-9-22 11:37:42 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-9-22 11:34
他这个是无机房电梯,如果每个厅丢一个双切箱,再丢个电梯控制箱,顶层住户估计卖不出去了

编规范的都是干大事的,
这些小事不在他们的考虑范围之内。
     
发表于 2023-9-22 11:39:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 追风中 于 2023-9-22 11:41 编辑

这个需咨询当地供电局,各地供电局执行情况不一样。
     
发表于 2023-9-22 12:15:34 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-9-22 11:28
以前消防电梯可以合用(好多地方答疑允许合用机房),GB55037实施后就不行了。
详见GB55037-2.2.9条文说 ...

消防电梯机房之间,说的是如果有2个消防电梯机房,而不是说每个消防电梯都需要单独的机房,所以他这个应该可以用。
     
发表于 2023-9-24 12:37:32 | 显示全部楼层
做住宅设计一定要分清管理界面,箱子放哪你就看箱子归谁管的,比如电表间要是供电局管理的肯定不让你随便进啊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则