[求助] 二类高层住宅电气讨论

[复制链接]
     
发表于 2023-9-20 21:47:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1.二类高层住宅电表间只能放电表箱和进线总箱么?公共照明箱和消防配电总箱只能设在配电间么?
2.地下车库变配电室分局管和自管配电室。那局管配电室是接小区公共用电及消防用电?局管配电室只接住宅的表箱用电?
3.那地库充电桩的电源进线接局管还是自管?
     
发表于 2023-9-21 08:47:54 | 显示全部楼层
1.这个问当地供电部门吧,不太清楚您说的电表间是什么,我这里公共照明箱什么的是放在配电间的。

2.没看懂你想问什么,如果只有局管(我这里叫低基,很多地方叫公变)那就只能全从局管这里来接啊,但是二次配电大概率是需要的,局管的不会出那么多小回路的。

3.问供电局,我这里也是改了又改,目前是从局管的接。
发表于 2023-9-21 08:55:39 | 显示全部楼层
公共照明箱和消防配电总箱不要设在电表间,这个维护使用的单位都不一样
发表于 2023-9-21 08:59:41 | 显示全部楼层
湖北这边,充电桩都从公变出了(10%-20%),然后预留个充电桩变电所,为今后100%考虑
     
 楼主| 发表于 2023-9-21 09:04:28 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-9-21 08:55
公共照明箱和消防配电总箱不要设在电表间,这个维护使用的单位都不一样

是的 我只有一个商铺箱放电表间了 我把他挪出来,那电表间的照明桥架和 公共照明桥架可以公用么?
发表于 2023-9-21 11:15:00 | 显示全部楼层
nihaoccs 发表于 2023-9-21 09:04
是的 我只有一个商铺箱放电表间了 我把他挪出来,那电表间的照明桥架和 公共照明桥架可以公用么?

桥架可以共用
     
发表于 2023-9-21 17:24:48 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-9-21 08:55
公共照明箱和消防配电总箱不要设在电表间,这个维护使用的单位都不一样

树总,请问楼层只有一个强电间时,电表和照明配电箱是错层放吗?还有请问无机房客梯兼消防电梯的配电箱应该放在哪里,前室吗,那两部电梯两个前室是需要放两组配电箱,不可以合用吗
     
发表于 2023-9-21 17:37:21 | 显示全部楼层
根据当地规定吧,各地要求不尽相同。
     
发表于 2023-9-21 18:45:46 | 显示全部楼层
住宅是最混乱的

应该给供电公司、配网设计、业扩工程制定《通用规范》,套个紧箍咒,避免乱搞

避免各省市五花八门


     
发表于 2023-9-22 07:55:53 | 显示全部楼层
GasolOnFire 发表于 2023-9-21 17:24
树总,请问楼层只有一个强电间时,电表和照明配电箱是错层放吗?还有请问无机房客梯兼消防电梯的配电箱应 ...

无机房电梯的问题很乱的。

规范说无机房电梯的主电源开关应设置在井道外工作人员便于操作处,这就很麻烦了,有些审图人员要求就放在顶层电梯层门的旁边,理由是便于操作。

但是我认为这是错误的要求,条文说的是“工作人员便于操作”,不是说所有人员便于操作,放在楼层配电间内一样方便工作人员操作。再者规范说“方便操作”就是一个非常模糊的定义,只要符合配电箱操作间距的要求,哪里不方便?放在电梯口,乱七八糟,还危险,还有可能影响疏散宽度。

还有人问我无机房消防电梯的机房电话应该装在哪里。。。放前室里吧?不是机房。。。不放前室里面吧。。。更没地方放。。。
发表于 2023-9-22 08:43:50 | 显示全部楼层
GasolOnFire 发表于 2023-9-21 17:24
树总,请问楼层只有一个强电间时,电表和照明配电箱是错层放吗?还有请问无机房客梯兼消防电梯的配电箱应 ...

电表我们是一层一个,具体供电部门会深化,照明配电箱可以一个管几层
发表于 2023-9-22 08:45:54 | 显示全部楼层
GasolOnFire 发表于 2023-9-21 17:24
树总,请问楼层只有一个强电间时,电表和照明配电箱是错层放吗?还有请问无机房客梯兼消防电梯的配电箱应 ...

无机房客梯兼消防电梯在一起吗,如果在一起,可以合用一台配电箱
     
发表于 2023-9-22 11:07:50 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-9-22 08:45
无机房客梯兼消防电梯在一起吗,如果在一起,可以合用一台配电箱


                               
登录/注册后可看大图

两个都按消防梯设置,但是两个前室是连起来的,我们是需要每部电梯各上一路双电源吗?以前的商业综合体项目无机房消防梯放进配电间,验收都没什么问题,这次住宅审图死活不同意放进管井内
     
发表于 2023-9-22 11:09:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 GasolOnFire 于 2023-9-22 11:12 编辑
树欲静而风不止 发表于 2023-9-22 08:45
无机房客梯兼消防电梯在一起吗,如果在一起,可以合用一台配电箱


                               
登录/注册后可看大图

住宅平面图

微信图片_20230922110335.png
发表于 2023-9-22 11:18:45 | 显示全部楼层

这个双切箱放电井内,合适呀,审图太教条