一个项目如何确定敷设在桥架内电缆的阻燃等级,是根据建筑的防火等级来划分的吗?
看了之前的帖子,都是强调需要考虑非金属含量来计算的,举一个例子,如果一个桥架内有5根4+1的120电缆,工业与民用配电设计手册上面参考的非金属含量(4+1)是1.373L/m,那总的非金属含量是5x1.373=6.865(L/m)?而配四的P780页的表9.1-3中A类的非金属材料体积为≥7L/m,是怎么理解?
同时民用建筑电气设计标准第13.9.2条说:当配电线路在桥架内或竖井内成束敷设受非金属含量限制不能满足阻燃要求时,应选择敷设不受非金属含量限制的电缆,并应符合现行国家标准《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验》GB/T 18380.33-GB/T 18380.36的有关规定。 是不是非金属含量越大越好?
希望大佬们帮小白解答一下 谢谢!
|
|