账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5409|回复: 9

[求助] 辅助等电位的设置条件,是否需要按50V安全电压进行校验?

[复制链接]
     
发表于 2023-9-18 14:50:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 L446231510 于 2023-9-18 15:00 编辑

今日学习了《低压配电设计解析》一书,很多内容感觉颠覆了我对电气设计的理解。特别是关于辅助等电位连接的论述:4.3.3 设置SEB的条件
交流配电系统哪些部位需设置SEB,应按式(4.3.-1)确定
所引用的公式即为民标7.7.10的公式。
这个小节和后边的4.3.5应用事例 把辅助等电位有效性校验(采用7.7.10)作为了交流配电系统校验的必要项,这与我的认知有很大的差异。我一直的认知是配电系统保护措施按照民标的7.7.7条(电压230V)校验,校验不满足的时候再设置漏电开关或采用辅助等电位连接。如果上来就是用7.7.10的公式(电压50V)进行校验,那配电系统一般都很难满足要求。对于7.7.10的公式我的理解是针对特殊场所,类似于浴室这种场所(GB55024-2022 4.6.10要求的场所)提的更高标准的要求。
所以有两个疑问:
1、无其他规范要求时,配电系统校验到底是用7.7.7还是用7.7.10条作为设置辅助等电位连接的前置条件?我认为的是采用7.7.7条。
2、规范要求设置辅助等电位连接的场所,如果经校验建筑总等电位端子板到设备之间的PE线规格可满足7.7.10条的要求,那是不是现场就不需要额外采取辅助等电位措施了。
     
 楼主| 发表于 2023-9-18 14:55:01 | 显示全部楼层
4. 3辅助等电位联结(SEB)的作用
4.3.1
(1)发生故障但保护电器不能按规定时间内自动切断电源时,应在局部范围设置SEB。
(2)在某些特定条件下,或对于特殊场所、特殊电气装置(如浴室、游泳池、I类和I类医疗场所、家畜养殖房舍等),可设置SEB 作为故障防护的附加防护。
应该指出,实施SEB可作为故障时防电击的后备防护或附加措施,但是考虑电气火灾及配电线路热效应防护等原因,故障时仍需切断电源。
4.32设置SEB的目的
保护等电位联结的目的就在于故障时降低接触电压,建筑物进线处设置了保护等电位联结正是出于这一目的,但这并不能使该配电系统范围内任何部位故障接触电压都能降低到安全电压(交流50V或25V)以下。当无法保证在规定时间内切断电源或特定场合要求时,需要在这些范围内增加SEB,以达到这个目标。

4.3.3设置SEB的条件
交流配电系统哪些部位需设置SEB,应按式(4.3-1)确定

通过式(4.3-1)判断设置SEB的方法如下:
(1)当用电设备D处发生故障,从保护等电位联结(MEB)处的PD1配电箱到D之间的PE导体电阻值符合式(4.3-1)时,则不需要再设SEB(校验时的I为QF2的动作电流),如图4.3-1所示。
(2)当这段PE导体(PD1到D)的电阻R值不符合式(4.3-1)时,则需要在PD2配电箱处或设备D处增设SEB。
(3)若在PD2处增设SEB后,还需要校验PD2到D之间的PE导体的电阻值是否符合式(4.3-1),如不符合,还应在 D处再增设 SEB。

     
发表于 2023-9-18 15:08:54 | 显示全部楼层
楼主说的那本书是否是那样说的不清楚。就我的理解,7.7.7是必须首先考虑的,如果7.7.7不能完全满足要求,或者特殊场所光靠满足7.7.7还不够的时候,才必须校核7.7.10。至于哪些场所光靠满足7.7.7还不够,得由特殊场所的标准规定。也就是赞同楼主的观点1。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-9-18 15:13:08 | 显示全部楼层
楼主的观点2有点张冠李戴。SEB需要降低的,是人可同时触及的可导电部分之间的电位差,这跟MEB板到设备间PE导体上的压降不一定有对应关系。比如IT系统相距2.5m以内的两台设备异相碰壳时外壳间的电位差,跟MEB系统没任何关系。
     
发表于 2023-9-18 15:14:27 | 显示全部楼层
还有,7.7.7只是针对TN系统,7.7.10是针对所有需要SEB的情况,包含但不局限于TN系统。
     
发表于 2023-9-18 15:34:39 | 显示全部楼层
我先问下楼主50V这个数值你知道怎么来的或者说意义是什么么?
     
 楼主| 发表于 2023-9-18 15:44:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 L446231510 于 2023-9-18 15:56 编辑
dqaq 发表于 2023-9-18 15:13
楼主的观点2有点张冠李戴。SEB需要降低的,是人可同时触及的可导电部分之间的电位差,这跟MEB板到设备间PE ...

我的理解是设备的可导电部分一般都通过PE线连接到总等电位端子处了,这时候认为总等电位端子板兼做了末端设备的辅助等电位端子板,这应该是说的通的。对于外界可导电部分(是电气装置组成部分且易引入电位(通常是地电位)的导电体),我的理解是室外引入的管道一般才算,孤立的金属构件不属于外界可导电部分,相当于很多场所实际是没有外界可导电部分。
这个时候GB55024-2022 4.6.10条  要求同时采用剩余电流和辅助等电位连接作为附加防护,其实有一点问题。因为必须设置漏电开关,那采用民标7.7.10公式校验,总等点位连接(不考虑房间有金属管道进入的情况)基本就满足了辅助等电位连接有效性的要求。这时候设备处实际是不需要额外采取辅助等电位措施的。在没有金属管道进入的场所,应设置辅助等电位连接这一条要求实际是多余的。
     
 楼主| 发表于 2023-9-18 15:46:56 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2023-9-18 15:34
我先问下楼主50V这个数值你知道怎么来的或者说意义是什么么?

说一说,50V不就是安全电压嘛,还有其他说法?
     
发表于 2023-9-18 18:39:53 | 显示全部楼层
7.7.10属于附加防护,故障保护必须要有,满足了故障防护,可以不要附加防护。
     
发表于 2023-9-19 10:04:07 | 显示全部楼层
L446231510 发表于 2023-9-18 15:46
说一说,50V不就是安全电压嘛,还有其他说法?

是安全电压没毛病。这50V后面是怎么来的。生物医学上代表什么
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则