GB 50053-2013《20kV及以下变电所设计规范》6.2.6 长度大于7m的配电室应设两个安全出口..
两个“安全出口”的表述是错误的,好多地方答疑已经澄清(如广州消防答疑),
最新的GB55024-3.2.1: 1 配电室、电容器室长度大于7m时,应至少设置两个出入口。
也纠正了两个“安全出口”的说法。
既然不是“安全出口”,当然可以开向车间内。
当然,大点的变配电室最好能有一个“安全出口”。
这个可以参考GB50352-2019,8.3.1条第3款要求。 |
|