[求助] 请教各位老师,630kVA变压器带两台280kW冷水机组问题。

[复制链接]
     
发表于 2023-9-10 21:52:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2023-9-11 06:15 编辑
ShadowShinyui 发表于 2023-9-10 20:48
没发现已经不用别的参数了吗?

你确定你12#的结果是正确的?

这里涉及到的功率因数和电动机负载率都是未知数,
你12#功率因数取0.8只能作为一种假设,实际上电动机功率因数在0.85以上的很多(配四给出的范围是0.8-0.9,同系列中大功率电动机功率因数相对更高一下),
另外负载率也不是保持100%(配四给出的需要系数在0.85-0.9,且现状是负荷计算结果往往偏大比较多)。
网上有一些大型制冷机组实际运行负荷率的统计分析文章,有兴趣的可以找来看看。
     
发表于 2023-9-11 10:01:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 ShadowShinyui 于 2023-9-11 10:05 编辑
wangguichao66 发表于 2023-9-10 21:52
你确定你12#的结果是正确的?

这里涉及到的功率因数和电动机负载率都是未知数,

先说功率因数直接用设备容量除以变压器容量综合系数在0.889
这个综合系数很高而且这种计算还是按变压器彻底拉满只要有向上波动就是吃过载性能,

关于我为什么没有提需要系数和同时系数,在初期启机或者清洁后再次启机这个基本就是最高功率差也不会太多,而且这个时间不会很短,基本是在半小时以上。这样对系统危害太大。
关于功率因数应该参照配四13页1.4-4中cos取值0.8.根据常见厂家提资主要集中在0.85左右很难有靠近0.9的(得狂加钱而且某些类型压根就是做不到)
这个事更多是极端情况占主要影响。算作一个反常的东西
     
发表于 2023-9-11 10:39:33 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2023-9-11 10:01
先说功率因数直接用设备容量除以变压器容量综合系数在0.889
这个综合系数很高而且这种计算还是按变压器 ...

其他内容我在帖子里说过了,这里不再重复。

只说这电动机的功率因数,
建议你看看国家相关标准,
《JB 10391-2016-T Y系列三相异步电动机》里200kw电动机功率因数保证值为0.89。
电动机产品这一块我很少涉及,只是感觉不像您说的那么难达到吧。
     
发表于 2023-9-11 11:34:16 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-9-11 10:39
其他内容我在帖子里说过了,这里不再重复。

只说这电动机的功率因数,

您说的是单独电动机功率并不是整个机组的功率。
冷水机组主要两部分
一 是冷却例如螺杆机这部分功率因数很低0.6-0.8
二 是泵泵里面电机和您说的一样0.89+
但是电动机到泵传递还有一部分损耗这个主要影响量是运载介质与泵体结构整体泵功率也能在0.85-0.9+
另外电气控制模式也对功率因数有略微影响不过没上面两个主要部件影响那么大。
虽然系统影响量较多但是整体并不会特别高
     
发表于 2023-9-11 14:00:43 | 显示全部楼层
补偿柜可以提供无功
     
发表于 2023-9-11 14:39:29 | 显示全部楼层
之前一个项目
冷水机组2*224kW、冷冻水泵37*2、循环冷却泵45*2、冷却塔7.5*2
都是实际用的设备,已经扣掉备用设备

还有屋顶人员办公空调34kW、照明、电梯、零星生产设备

工厂采用了1台630干变
     
发表于 2023-9-11 14:44:41 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2023-9-11 11:34
您说的是单独电动机功率并不是整个机组的功率。
冷水机组主要两部分
一 是冷却例如螺杆机这部分功率因 ...

谢谢科普!
对压缩机这块的电气参数真的不懂。
不过我看了网上别人大型制冷机组实际运行负荷率的统计分析文章,
在需要系数之后还要乘上一个0.7左右的同时系统,
整机实际运行的设备容量真的比有功功率还低,
加上配四给的功率因数范围数据,
以为压缩机也能达到类似电动机的功率因数范围。

不过既然网上文章别人有实际运行数据支撑,
总还是有他的道理,
计算负荷数据比实际需求偏高也是客观存在。

所以,单纯从变压器负荷率这方面来分析的话,我还是觉得问题不大。
如果不认可,敬请拿实际运行的数据或者完整计算的数据(计算条件要可信)说话。
     
发表于 2023-9-11 15:22:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2023-9-11 17:26 编辑

补充一份网上制冷机组运行资料给大家看看:
大型用电设备的供配电设计方案优选分析 - 360文库  https://wenku.so.com/d/a8b4e2e291e33b2a8e040eca823c6788

案例1中,6#变压器计算电流1575A,满负荷工作状态下,最热月实际最大运行电流889A,只达到计算电流的56%。
5#变压器计算电流1745A,实际最大运行电流1073A,只达到计算电流的61%。

点评

这是一个老生常谈的问题  发表于 2023-9-11 17:11
     
发表于 2023-9-11 18:06:56 | 显示全部楼层
干变可以开启 :USB开发者模式、隐藏模式

AF冷却,短期容量直接1.5倍了

很多变电所都装了制冷空调 、房间已经不像只装风机时代那么热了
搜狗截图20230911180051.png