[求助] 防火卷帘门两侧的烟温感与防火卷帘门的垂直距离

[复制链接]
     
发表于 2023-9-18 09:36:46 | 显示全部楼层
不用说的这么严重吧,只是建筑是管疏散的,电气不设计疏散吧,建筑没说卷帘门是疏散门啊,这是强条
     
发表于 2023-9-18 11:07:56 | 显示全部楼层
温感如图,烟感没要求
1.png
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-9-18 15:57:00 | 显示全部楼层
去问下建筑,车库里,这个卷帘门这里是疏散通道吗,人通过卷帘疏散吗,建筑都不这么设计疏散了,电气为什么还搞两步降

点评

50116条文说明里提出要求的  发表于 2023-9-18 17:15
     
发表于 2023-9-19 09:07:28 | 显示全部楼层
您说的这个条文说明后面防火规范出来了,不就是违反了防火规范的强条了,疏散通道上已不允许设置卷帘
     
发表于 2023-9-19 09:57:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2023-9-19 09:58 编辑

除了考虑人的疏散(的确按照GB50016人员疏散通道上不能设防火卷帘),
车库还要考虑汽车的疏散,
不同防火分区之间之间汽车疏散通道上可以设防火卷帘的。
这个也属于疏散通道上的防火卷帘。
     
发表于 2023-9-19 10:43:52 | 显示全部楼层
电气要给汽车考虑疏散了,哪有这么个要求的规范?疏散门就不允许用卷帘,用了就是违反防火规范强条了,火灾报警规范在防火规范前面,以前允许,后面是强条不允许了。
     
发表于 2023-9-19 10:48:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2023-9-19 10:49 编辑
mofei0312 发表于 2023-9-19 10:43
电气要给汽车考虑疏散了,哪有这么个要求的规范?疏散门就不允许用卷帘,用了就是违反防火规范强条了,火灾 ...
什么叫电气要给汽车考虑疏散了?
汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB 50067-2014
6.0.1 汽车库、修车库的人员安全出口和汽车疏散出口应分开设置。
9.01 -1 采用汽车专用升降机作车辆疏散出口的升降机...
这些算不算?
     
发表于 2023-9-19 11:11:13 | 显示全部楼层
“车库还要考虑汽车的疏散”,这不是电气给汽车考虑疏散吗,不要误导,建筑就没有考虑汽车的疏散通道,只有汽车疏散出入口的考虑
     
发表于 2023-9-19 11:18:31 | 显示全部楼层
mofei0312 发表于 2023-9-19 11:11
“车库还要考虑汽车的疏散”,这不是电气给汽车考虑疏散吗,不要误导,建筑就没有考虑汽车的疏散通道,只有 ...

什么东西疏散只要“口”不要“道”。人员疏散标志指示路线不利用卷帘口就不会违反建规强条
     
发表于 2023-9-19 11:21:48 | 显示全部楼层
mofei0312 发表于 2023-9-19 11:11
“车库还要考虑汽车的疏散”,这不是电气给汽车考虑疏散吗,不要误导,建筑就没有考虑汽车的疏散通道,只有 ...

有汽车疏散出入口还不叫考虑汽车的疏散?
另外这是条文是对建筑的要求好不好?

有机会多请教一下建筑专业吧,
或者有空去地下车库看看车道上是不是用的两步降防火卷帘。

这个问题就此打住,要再争辩就是你赢!!!
     
发表于 2023-9-19 11:59:01 | 显示全部楼层
只是善意的提醒不要违反防火规范的强条。汽车疏散出口设置和考虑汽车的疏散通道有关系吗,做了几个出入口就叫考虑整个地下车库汽车的疏散了?问问吧,正常情况,建筑的汽车不考虑疏散。以前有是以前防火规范允许疏散通道做卷帘,后面防火规范合并了,不允许了。