账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12936|回复: 26

[求助] 防火卷帘门两侧的烟温感与防火卷帘门的垂直距离

[复制链接]
     
发表于 2023-9-7 15:08:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
防火卷帘门两侧的烟温感与防火卷帘门的垂直距离没有查到有无规范要求。。。
     
发表于 2023-9-7 16:23:53 | 显示全部楼层
不小于0.5m咋样,且能保护卷帘门区域。
     
发表于 2023-9-7 16:36:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2023-9-7 16:38 编辑

这个印象中没有规范没有要求,
正常的话烟感温感吸顶安装没问题的,
烟感就不用说了,
温感除了火场辐射温度外,烟气温度也足以让探测器报警。
要深入研究的话,那就要考虑环境因素(火灾特征、是否有喷淋、排烟方式等等),
那就是消防所或者其他专业人士的事情啦。
如果真那么重要的话,估计火警规范已经有条文规定了。


     
 楼主| 发表于 2023-9-7 16:44:14 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-9-7 16:36
这个印象中没有规范没有要求,
正常的话烟感温感吸顶安装没问题的,
烟感就不用说了,

就是因为没有要求,所以现在有个项目距卷帘3米设置的探测器,感觉是有点远了,又没有规范支持
     
发表于 2023-9-7 16:52:18 | 显示全部楼层
777777777 发表于 2023-9-7 16:44
就是因为没有要求,所以现在有个项目距卷帘3米设置的探测器,感觉是有点远了,又没有规范支持

3米垂直距离烟气抵达能耗用多少时间?
烟感温感自己的产品的灵敏度差异估计远大于这个影响,
还没考虑火灾探测器没有正常维护保养的因素。
     
发表于 2023-9-7 17:01:36 | 显示全部楼层
你看看国内的火灾案例,
消火栓没水的都时有发生,
消防设施的维护远没有达到理想状态,
建议就别为这点小事纠结了。
     
 楼主| 发表于 2023-9-7 17:06:04 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-9-7 16:52
3米垂直距离烟气抵达能耗用多少时间?
烟感温感自己的产品的灵敏度差异估计远大于这个影响,
还没考虑 ...

就怕报审报不过,给精装审图,到时候过不去又背锅
     
发表于 2023-9-7 17:09:45 | 显示全部楼层
777777777 发表于 2023-9-7 17:06
就怕报审报不过,给精装审图,到时候过不去又背锅

之前有人提过吗?
这种没有规范要求的问题都要担心的话,
现在建筑电气强条满天飞,
还用不用干啦?
     
发表于 2023-9-7 17:40:17 | 显示全部楼层
感烟无要求,感温0.5m~5m
     
 楼主| 发表于 2023-9-7 17:47:45 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-9-7 17:09
之前有人提过吗?
这种没有规范要求的问题都要担心的话,
现在建筑电气强条满天飞,

没人  之前离得没那么嚣张  这直接干到中庭那头了
     
发表于 2023-9-8 14:19:37 | 显示全部楼层
其实现场有些防火卷帘是自带烟温感的,就直接装在卷帘头下面的,验收的时候也没说啥。
     
发表于 2023-9-8 14:44:00 | 显示全部楼层
777777777 发表于 2023-9-7 17:47
没人  之前离得没那么嚣张  这直接干到中庭那头了

中庭那头,
你确定说的是垂直距离吗?
     
 楼主| 发表于 2023-9-8 15:00:07 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-9-8 14:44
中庭那头,
你确定说的是垂直距离吗?

是的   中庭卷帘门那侧还有大概1米稍微多点的距离
     
发表于 2023-9-15 16:39:30 | 显示全部楼层
卷帘门不能当疏散门,不用温感的
     
发表于 2023-9-15 17:14:13 | 显示全部楼层
mofei0312 发表于 2023-9-15 16:39
卷帘门不能当疏散门,不用温感的

你确定是搞设计的吗?不读规范吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则