whitepigeon 发表于 2023-9-6 08:47 如果满足 In
消防应急照明专题帖子汇总
鹦鹉好烦猫 发表于 2023-9-6 08:50 老师你好,是啊,那公式二岂不是变为多余了吗?规范不会定一个无意义的公式吧。
贾行家 发表于 2023-9-6 09:20 对于断路器来说,公式2无意义,只要是采用符合国标的断路器必然满足;但是规范措辞可是过负荷保护电器,虽 ...
轻云舟 发表于 2023-9-6 09:23 这是王老在低压电气装置的设计安装和检验 第三版 [王厚余 编著] 中的说明,希望对您有所帮助
whitepigeon 发表于 2023-9-6 09:27 确实,大家往往用不到,似乎很多余。 假如你用熔断器呢。是不是就用得上了?其实说起来断路器其实是制 ...
鹦鹉好烦猫 发表于 2023-9-6 09:41 版主你好,公式二确实是针对过负荷保护器,当然也包括熔断器,我的理解是:当使用断路器作为过负荷保护器 ...
贾行家 发表于 2023-9-6 09:56 没看懂你最后一句话的意思
贾行家 发表于 2023-9-6 10:06 啊,我大概好像知道点你的意思了,你区分了In(额定)和Ir(反时限整定),是这意思吗?注意公式里的In定 ...
鹦鹉好烦猫 发表于 2023-9-6 10:23 是的,当断路器为可调型,IN=IR=脱扣器整定电流,脱扣器约定动作电流=1.3IR(IN),当断路器为不可调型, ...