[求助] 高层主楼和低层裙楼的接闪带

  [复制链接]
     
发表于 2023-8-31 14:41:53 | 显示全部楼层
3343 发表于 2023-8-31 13:46
餐厅可以不算人员通过较多的区域么

好问题,我找找那条不允许暗敷的条文。
     
发表于 2023-9-14 09:59:20 | 显示全部楼层
根据GB50057-4.4.5 和GB50601-6.1.1条3款来说,多层建筑满足条件就宜采用暗敷接闪带。高层的接闪带应明敷。从条文解释上来说,屋面的防水允许不保护时,可利用屋面钢筋做接闪带(通常做法)。屋面是考虑防水层和混凝土层是否被保护的问题,而不是人员是否停留的问题。
女儿墙的等建筑外圈周边易受雷击的部分的接闪带的明暗敷,是考虑混凝土雷击后掉落是否引起人员损伤的问题。