账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11418|回复: 16

[求助] 高层主楼和低层裙楼的接闪带

  [复制链接]
     
发表于 2023-8-30 12:22:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位老师好 现在高层主楼保护不到底层的裙楼 得在底层裙楼做接闪带
我想问下 这个高层主楼的接闪带需要和底层裙楼的接闪带连接么我现在低层裙楼只做了三边接闪带(和主楼贴邻边未做)

还有个别的问题 ,现在接闪带不允许暗敷 ,是只有女儿墙易受雷击掉落碎石块处的不允许暗敷设么 ,还是楼面的网格也不允许暗敷设了,如果是这样一些顶层的露天餐厅要怎么处理呢?
发表于 2023-8-30 14:19:21 | 显示全部楼层
楼面的网格可以暗敷,周边易遭受雷击的地方明敷就行
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2023-8-30 14:20:24 | 显示全部楼层
高低接闪带不需要连接
     
 楼主| 发表于 2023-8-30 14:37:01 | 显示全部楼层

老师请问 那与主楼贴邻的处要怎么处理呢(在高层保护范围里的话) 是再做一圈接闪带么 还是不做处理  直接另外三边的接闪带直接与引下线相连 就引到接地装置上了
发表于 2023-8-30 14:45:34 | 显示全部楼层
3343 发表于 2023-8-30 14:37
老师请问 那与主楼贴邻的处要怎么处理呢(在高层保护范围里的话) 是再做一圈接闪带么 还是不做处理  直 ...

不做处理  直接另外三边的接闪带直接与引下线相连 就引到接地装置上了(网格还是要求满足)
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-8-30 15:15:15 | 显示全部楼层
主楼与裙楼端头总有共用柱子吧 你这个肯定做了引下线  裙楼接闪带直接连接这个引下线所在的柱子不就成一体了
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2023-8-30 15:19:50 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2023-8-30 15:15
主楼与裙楼端头总有共用柱子吧 你这个肯定做了引下线  裙楼接闪带直接连接这个引下线所在的柱子不就成一体 ...

嗯 这个肯定能满足 主要是不知道高处和低处接闪器需不需要再另外连在一起 我记得好像有这方面的要求 可能是记错了吧
     
发表于 2023-8-30 15:21:51 | 显示全部楼层
3343 发表于 2023-8-30 15:19
嗯 这个肯定能满足 主要是不知道高处和低处接闪器需不需要再另外连在一起 我记得好像有这方面的要求 可能 ...

肯定没必要   如果近可以连接 远了就算了 就近引入引下线导体内就行了
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-8-30 15:45:38 | 显示全部楼层
接闪带没有规范说不能暗敷,只不过有相应的习惯做法
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-8-30 16:27:40 | 显示全部楼层
若是裙房屋顶面积不大的话,塔楼的防雷也是能够保护到裙房。裙房也是可不做接闪带。
     
 楼主| 发表于 2023-8-30 16:29:55 | 显示全部楼层
waaanaga 发表于 2023-8-30 16:27
若是裙房屋顶面积不大的话,塔楼的防雷也是能够保护到裙房。裙房也是可不做接闪带。

嗯嗯 一般都能保护到 我这个伸出来太多了 远离塔楼那里滚球恰好保护不到
     
发表于 2023-8-31 09:45:41 | 显示全部楼层
高层和裙房的接闪带不用专门的直接连接,但可以通过柱子内的专用引下线连接。
对于人员通过较多通道和区域,出入口附近这类的接闪带,是规范是明确不能暗敷的。
     
 楼主| 发表于 2023-8-31 10:07:00 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2023-8-31 09:45
高层和裙房的接闪带不用专门的直接连接,但可以通过柱子内的专用引下线连接。
对于人员通过较多通道和区域 ...

那顶层露天餐厅这种 岂不是没办法处理么 我之前有个体育馆的屋面有造型 就是用暗敷 然后当时沟通了特别久 这个好像也没规范条文 就是当地验收不太支持
     
发表于 2023-8-31 11:27:23 | 显示全部楼层
3343 发表于 2023-8-31 10:07
那顶层露天餐厅这种 岂不是没办法处理么 我之前有个体育馆的屋面有造型 就是用暗敷 然后当时沟通了特别久 ...

上人屋面板内的接闪带是可以暗敷啊。
     
 楼主| 发表于 2023-8-31 13:46:08 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2023-8-31 11:27
上人屋面板内的接闪带是可以暗敷啊。

餐厅可以不算人员通过较多的区域么
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则