[问题探讨] 住宅建筑剪刀梯,每个休息平台布9W应急灯,能满足地面最低照度10lx要求吗

[复制链接]
     
发表于 2023-8-30 17:12:27 | 显示全部楼层
位置调整得靠梯段更近一些,针对特定楼梯算出中间1/2宽度可以达标,灯具1000lm
实际这个勉强达标的照度已经非常高了,将就着用吧
12.png
13.png



点评

这个必须点赞!!!  发表于 2023-8-30 17:23
这个得点个赞!  发表于 2023-8-30 17:18
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-8-30 17:40:05 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-8-30 16:09
不是吧?
GB51309之前大家基本上睁只眼闭只眼,
没人管应急照明照度是否满足要求以及如何计算(规范一 ...

但是最低照度还是按照平均照度计算  
     
发表于 2023-8-30 18:52:45 | 显示全部楼层
我一直用5W
     
发表于 2023-8-30 18:59:10 | 显示全部楼层
回帖看专业素养。只有小菜坛友对灯具用了流明来描述,其他好几个坛友都用的多少瓦。

点评

光说流明也没用,配光曲线影响也较大,所以将就着看看就好,实际也不需要这么当真  发表于 2023-8-30 19:52
     
发表于 2023-8-31 09:01:58 | 显示全部楼层
777777777 发表于 2023-8-30 17:40
但是最低照度还是按照平均照度计算

审查过得图纸见过这样计算的,
不过审查师还不懂感觉有点过分啦。
     
发表于 2023-8-31 09:15:03 | 显示全部楼层
小菜大神说的极是。
GB55037消防规范编织者又一次提高应急照明照度要求,
也从来没见过那个项目因为应急照明照度不足导致严重后果的案例,
不知道专家们这么做的理由和依据是什么。

再说,应急照明照度强制性要求这么多年了,
也没见那个项目消防验收时测过实际照度,
也是只要应急灯能亮就行。

既然应急照明点照度没法精确计算(缺少配光曲线),
只要应急灯功率(当然最好是标明光通量)不是很离谱和布灯基本合理,
审查师就给通过吧。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-8-31 09:18:24 | 显示全部楼层
这里只给了功率,里面还有一个重要参数,就是单灯的光通量,这个比功率重要啊。还有一个参数是安装的高度也对地面最低水平照度有影响。粗略来算的话,8W 450lm 安装高度3米,间距7米是可以满足10LX的。这里楼梯长度如果是7.05米,核实下光通量是否有450lm,如果有应该是可以满足的。

点评

扰乱视听  发表于 2023-8-31 10:20
     
发表于 2023-8-31 09:21:30 | 显示全部楼层
很好奇这个算法,楼梯面是斜的,每个踏步与灯的高度都有所不同,一步步死算,还是怎么怎么近似地算一下?
     
发表于 2023-8-31 09:26:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2023-8-31 09:28 编辑
libocai 发表于 2023-8-31 09:18
这里只给了功率,里面还有一个重要参数,就是单灯的光通量,这个比功率重要啊。还有一个参数是安装的高度也 ...

1、8W 450lm
现在应急灯光效没有这么低的吧?
2、建议看看应急照明照度计算公式。
小菜大神的计算已经是按1000LM计算了,
楼梯最不利点也仅刚满足10lx要求。
     
发表于 2023-8-31 09:41:25 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-8-31 09:01
审查过得图纸见过这样计算的,
不过审查师还不懂感觉有点过分啦。

GB55037实施指南和民用建筑电气设计标准实施指南的解释 这个可以看看 感觉讲的都有点扯
     
发表于 2023-8-31 10:17:32 | 显示全部楼层
777777777 发表于 2023-8-31 09:41
GB55037实施指南和民用建筑电气设计标准实施指南的解释 这个可以看看 感觉讲的都有点扯

没看明白您的意思。
GB55037实施指南里也没有说应急照明照度按平均照度计算类似的话,
只是引用的是点照度基本公式,没啥用。

和民用建筑电气设计标准实施指南这个没看过,也不想看。
     
发表于 2023-8-31 10:20:51 | 显示全部楼层
还有更过分的呢:
10.1.11  消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的消防设备房应设置备用照明,其作业面的最低照度不应低于正常照明的照度。
谁这样设计过?

点评

这里是备用照明,用正常照明和平均照度计算满足,当均匀度满足时,就满足,别危言耸听  发表于 2023-8-31 13:36
     
发表于 2023-8-31 10:33:13 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-8-31 10:17
没看明白您的意思。
GB55037实施指南里也没有说应急照明照度按平均照度计算类似的话,
只是引用的是点 ...

他里面对其解释就是最低平均照度

我国消防技术标准均采用“地面平均水平照度值”,例如,现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016

19D702-7 P31页也是说平均照度
     
发表于 2023-8-31 10:38:48 | 显示全部楼层
777777777 发表于 2023-8-31 10:33
他里面对其解释就是最低平均照度

我国消防技术标准均采用“地面平均水平照度值”,例如,现行国家标准 ...

GB 50016里哪里有平均照度?19D702-7 P31页不是疏散照度计算
     
发表于 2023-8-31 10:42:07 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2023-8-31 10:38
GB 50016里哪里有平均照度?19D702-7 P31页不是疏散照度计算

GB55037实施指南里面讲的