[求助] 关于室外照明TN系统与TT系统能否合用?

[复制链接]
     
发表于 2023-8-28 17:46:25 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-8-28 15:54
借这个帖子顺便请教一下TT接地方式的问题,

低压配电设计规范 GB 50054-2011

5.3.4这一条合理倒算合理,尤其是终端回路,接地故障保护作电击防护的情况。但从原理上看并不必须。考虑的情况有两种:电源进线设保护,出线不设,如配电箱;干线首端设保护,末端设备不设,如路灯。考虑的因素至少有以下一些:TT系统中可同时触及的外露可导电部分必须共同接地;等电位联结对分别接地的破坏;防护有效性校核的方便性等。