账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11359|回复: 15

[求助] 关于室外照明TN系统与TT系统能否合用?

[复制链接]
     
发表于 2023-8-28 11:48:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教一下各位老师,之前做室外照明采用TT系统,现在多了非机动车充电桩,这个充电桩挂在车棚上的,没法单独做接地极,于是想照明部分做TT系统,充电桩部分做TN-C-S系统,以前没见过这种做法,自己专业知识上也欠缺一些,不知道这样做行不行,见下图
QQ截图20230828114312.png
     
发表于 2023-8-28 13:14:17 | 显示全部楼层
可以的。
TT系统后面不许接TN-S。
     
发表于 2023-8-28 14:06:41 | 显示全部楼层
TT与TN可以混用,前提是所有TT回路设置防电击RCD。
     
发表于 2023-8-28 14:09:02 | 显示全部楼层
就楼主的图,如果配电箱金属外壳是按TT方式接的,则其上级电源出线就应设RCD。如果配电箱是TN形式,则路灯回路首端或配电箱进线应设RCD。
     
发表于 2023-8-28 14:11:41 | 显示全部楼层
原理:TT接地故障电流小,过电流保护很难及时动作,此时变压器中性点接地电阻与故障接地电阻对220V相电压分压,变压器接地电阻分得的电压,沿PE线传导至所有TN设备外壳,有电击危险。
     
发表于 2023-8-28 14:40:52 | 显示全部楼层
1楼的图,有N线??
     
发表于 2023-8-28 15:08:18 | 显示全部楼层
充电桩不独立计费链式连一起??
     
 楼主| 发表于 2023-8-28 15:12:40 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-8-28 14:40
1楼的图,有N线??

有啊,想的是照明回路不接PE线,灯具做单独接地极,非机动车充电桩没有单独接地极,接PE线
     
 楼主| 发表于 2023-8-28 15:21:06 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2023-8-28 15:08
充电桩不独立计费链式连一起??

是非机动车充电桩,小区里用的那种一个桩后面接10个插座回路,都是单独计费的
     
发表于 2023-8-28 15:41:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2023-8-28 15:43 编辑

我也有6#的疑惑,
非机动车充电桩采用TN-C-S系统的话,
进线处重复接地做法应该是PE排和N排接在一起的,
图中怎么没看到?
     
发表于 2023-8-28 15:44:30 | 显示全部楼层
非机动车那种充电桩大多是单相的吧?你这里三相过去链式?跟路灯似的,交替取ABC相电源?
还不如单相放射过去。链式接线还不宜超10kW。
     
发表于 2023-8-28 15:54:18 | 显示全部楼层
借这个帖子顺便请教一下TT接地方式的问题,

低压配电设计规范 GB 50054-2011
5.2.14 TT系统中,配电线路内由同一间接接触防护电器保护的外露可导电部分,应用保护导体连接至共用或各自的接地极上

《全国民用建筑工程设计技术措施-电气》(2009年版)(注:有最新版本,本人没有,只好先拿用旧版内容)
5.3.4 接地故障保护
TT系统配电线路内由同一接地故障保护电器保护的外锚可导电部分,应用PE线连接,并应接至共用的接地极上

技术措施这个要求是否合理?



     
 楼主| 发表于 2023-8-28 16:41:41 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2023-8-28 15:44
非机动车那种充电桩大多是单相的吧?你这里三相过去链式?跟路灯似的,交替取ABC相电源?
还不如单相放射 ...

嗯,链式是不能超过10kw,谢谢了,改成单相电源放射式出线了
     
 楼主| 发表于 2023-8-28 17:28:59 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-8-28 15:41
我也有6#的疑惑,
非机动车充电桩采用TN-C-S系统的话,
进线处重复接地做法应该是PE排和N排接在一起的,
...

是这种吗?
QQ图片20230828172716.png
     
发表于 2023-8-28 17:32:35 | 显示全部楼层

是的。
   
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则