账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13510|回复: 21

[问题探讨] 电气设计说明参照这种形式的改变

[复制链接]
     
发表于 2023-8-25 15:33:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 yy1980 于 2023-9-4 14:54 编辑

现在电气设计工作量大,每个项目设计内容会有些不同,引用规范也会不同。如果用标准设计模板,难免设计 模板中有与本设计无关的内容,会让设计说明与本设计不符!
如何解决?
建议可采用菜单式设计说明,可以选择相关的内容,不必删除不想管的内容?
同行们咋看?
     
 楼主| 发表于 2023-8-25 15:40:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 yy1980 于 2023-9-7 15:00 编辑

避免设计说明又是删除又是增加,调起来确实很麻烦
     
发表于 2023-8-25 15:40:25 | 显示全部楼层
到时候还是一条,删除与本项目不符的内容
想法无限好,只是审图难
     
 楼主| 发表于 2023-8-25 15:42:56 | 显示全部楼层
777777777 发表于 2023-8-25 15:40
到时候还是一条,删除与本项目不符的内容
想法无限好,只是审图难

我们目前采取这种方式。暂时还没有审图老师提出不认同的意见
     
发表于 2023-8-25 16:04:15 | 显示全部楼层
把不同的子项单独列章节,出图的时候把需要的子项贴出来,并不会比你这种打钩的做法增加工作量。
     
发表于 2023-8-25 16:04:59 | 显示全部楼层
yy1980 发表于 2023-8-25 15:42
我们目前采取这种方式。暂时还没有审图老师提出不认同的意见

我们之前被干过,所以还是该删的删

现在太难了,随便错点可能就是强条
     
 楼主| 发表于 2023-8-25 16:13:38 | 显示全部楼层
L446231510 发表于 2023-8-25 16:04
把不同的子项单独列章节,出图的时候把需要的子项贴出来,并不会比你这种打钩的做法增加工作量。

图纸分格,感觉还是不是很好调。
     
发表于 2023-8-25 16:19:53 | 显示全部楼层
yy1980 发表于 2023-8-25 16:13
图纸分格,感觉还是不是很好调。

你这种打钩的做法,还不如不打钩,直接把说明都出了,反正图纸数量是一样多的,虽然很多章节不适用,但是他全啊。
国外的做法也可以做参考,设计说明按 配电、照明、防雷接地、桥架、线缆、蓄电池、发电机、低压柜、变压器等进行分类,需要出图的时候把涉及到的章节摘出来,直接出一本技术规格书。

点评

如果把说明都出了,就会出现很多与设计无关的内容,咋解?  发表于 2023-8-25 16:57
     
发表于 2023-8-25 16:39:13 | 显示全部楼层
yy1980 发表于 2023-8-25 15:40
有就打勾,没有就打×。避免设计说明又是删除又是增加,调起来确实很麻烦

都是吃过苦头的铁打的审图大神,流水的设计弱鸡。欲加其罪,何患没规范。

点评

哈哈....  发表于 2023-8-25 16:50
     
 楼主| 发表于 2023-8-25 16:47:41 | 显示全部楼层
L446231510 发表于 2023-8-25 16:19
你这种打钩的做法,还不如不打钩,直接把说明都出了,反正图纸数量是一样多的,虽然很多章节不适用,但是 ...

摘出来做成WORD文档技术规格书?这不晓得合不合适。如果摘出来弄成CAD,又要调图纸,觉得麻烦
     
发表于 2023-8-25 17:03:07 | 显示全部楼层
yy1980 发表于 2023-8-25 16:47
摘出来做成WORD文档技术规格书?这不晓得合不合适。如果摘出来弄成CAD,又要调图纸,觉得麻烦

国外都是按项目出一个总的技术规格书就可以,不需要每一个单体都出,我觉得cad还是word的其实差别不大,但是能一个项目只出一套说明,其实说明上的问题都不算事,但是这又涉及到图审能不能接受了。
     
发表于 2023-8-25 17:03:24 | 显示全部楼层
yy1980 发表于 2023-8-25 16:47
摘出来做成WORD文档技术规格书?这不晓得合不合适。如果摘出来弄成CAD,又要调图纸,觉得麻烦

如果真是技术规格书可不比你不删少。不过感觉做成块直接拼不错
     
发表于 2023-8-25 18:00:14 | 显示全部楼层
只能说这种说明看审图老师心情。
     
发表于 2023-8-26 11:11:28 | 显示全部楼层
我见过的采用勾选方式的比较多,
是一种比较实用的方式。

不过个人觉得还是按照大的建筑类型分类搞说明模板更好一些,
再配合一些说明模块以便调整(比如无障碍等出现频率不高的),
这样效果可能会更好。

其实每次设计师整理说明的过程,可以根据项目特点把项要的设计要素捋一下,避免遗漏,花点时间是值得的。
     
发表于 2023-8-26 11:17:29 | 显示全部楼层
L446231510 发表于 2023-8-25 16:19
你这种打钩的做法,还不如不打钩,直接把说明都出了,反正图纸数量是一样多的,虽然很多章节不适用,但是 ...

不勾选这种做法要不得。
举个简单的例子,
火灾延续时间有1h、2h、3h好几种,
消防电缆耐火时间肯定不一样,
不勾选谁知道你选哪样?

设计师不勾选,难道要把选择题留给审查师和施工自己来选?
碰到这种设计说明我是会提意见的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则