[求助] 请教一下,对于暖通提资的这类阀体,我们在电气平面图和系统图上如何体现呢?

[复制链接]
     
发表于 2023-8-21 10:01:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教一下,对于暖通提资的这类阀体,我们在电气平面图和系统图上如何体现呢?
平面上也就拉个线过去示意下,就是系统图里,我看图集的事故通风控制,好像也没有出线到阀的
常用数据图集里倒是有一页暖通的主要电动防火阀的要求,但是没找到调节阀的要求

微信截图_20230821095103.png
     
发表于 2023-8-21 10:54:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 nicebin 于 2023-8-21 10:56 编辑

调节阀,不是开关阀,是有开度的吧。这就麻烦了。不过民建排风,没见过用调节阀的。问问是不是提差了。
     
发表于 2023-8-21 11:21:34 | 显示全部楼层
这类阀体,自带控制箱或控制盒,你找暖通提供产品样本,照着位置配就行了。
     
发表于 2023-8-21 11:24:44 | 显示全部楼层
严格说暖通应该给每个设备编号,类似于电气制图的参照代号。系统图上画上控制箱(盒),标上暖通的编号就行。有的设计院按电磁阀还是电动阀,画出图形符号,也可以。
     
 楼主| 发表于 2023-8-21 11:47:47 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-8-21 11:24
严格说暖通应该给每个设备编号,类似于电气制图的参照代号。系统图上画上控制箱(盒),标上暖通的编号就行 ...

哦哦,好的,多谢指点
     
发表于 2023-8-21 14:20:12 | 显示全部楼层
不用特别标注,画个控制模块文字说明
     
发表于 2023-8-21 14:48:49 | 显示全部楼层
左边那个需要两次动作,为电动阀,由火灾报警系统给两个I/O模块至阀门执行器;中间和右边的阀门,一次动作,可以用电磁阀(手动复位),一个I/O即可。