[问题探讨] 消防设施通用规范 GB55036-2022 11.3.5讨论

[复制链接]
     
发表于 2023-8-12 19:00:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
11.3.5 下列部位应设置排烟防火阀,排烟防火阀应具有在280℃时自行关闭和联锁关闭相应排烟风机、补风机的功能:
    1 垂直主排烟管道与每层水平排烟管道连接处的水平管段上;
    2 一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟支管上;
    3 排烟风机入口处;
    4 排烟管道穿越防火分区处。
那么问题来了,第一,280度排烟防火阀到底是配输入模块(只接信号线)还是输入输出模块(信号线=电源线)?14X505-1第17 18页用的信号+电源,很多设计人员也是信号+电源。
第二,通规,280度防火阀到底指的是上面这四条的排烟防火阀联锁关闭风机还是只是排烟风机前的排烟防火阀呢?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
 楼主| 发表于 2023-8-12 21:58:46 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 nihaoccs 于 2023-8-13 14:56 编辑

个人理解的是,常开排烟防火阀只配输入模块,图集上输入模块模块不对,只需接入火自报系统。然后所有的排烟防火阀接220v电,2根1.5平方硬线接到排烟配电箱上,实现联锁控制。联锁控制不是联动控制,不受火自报联动控制器影响。
发表于 2023-8-14 08:48:05 | 显示全部楼层
总管处的排烟防火阀280度关闭时,直接停止风机,各支管处的,全部关闭才会停风机
发表于 2023-8-14 08:49:01 | 显示全部楼层
各支管处的,不需要硬线连接,通过总线即可
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-8-14 10:31:54 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-8-14 08:49
各支管处的,不需要硬线连接,通过总线即可

树总,请问仅是主管处的280℃排烟防火阀需要硬线联锁风机吗?还是除防烟分区的排烟支管外的,需要硬线关闭风机?
树总还有就是,此上做法是审图达成共识?还是咱们设计人员的理解?通规刚实施,我出图,全部硬线联锁,图审老师没有说什么;前不久,我同事出图,被提此条,而同事仅是说明排烟防火阀在280℃自行关闭和联锁关闭相应排烟风机、补风机的功能,也过审了。
     
发表于 2023-8-14 10:53:39 | 显示全部楼层
感觉专家对防火阀设置有误区,按照规范全都设置有问题。正常情况来说就应该竖向风道(主风管)前那个防火阀直接联动风机
     
发表于 2023-8-14 11:01:37 | 显示全部楼层
你要是按照规范来说,常闭就是6根线,两根信号,两根电源,两根返回联动线。
     
发表于 2023-8-14 11:08:03 | 显示全部楼层
不请自来。
1、各支管处的排烟防火阀是否每一个关闭就停风机还是全部关闭停风机,通风专业确定,电气按照通风专业的提资进行设计。
2、是不是每个排烟防火阀都要硬线(“连锁”)关闭风机?
建议按照树总说的,仅是主管处的280℃排烟防火阀需要硬线联锁风机,其他的通过火警总机联动控制关闭风机。全部硬线连接关闭风机接线很繁琐,不推荐。
展开一下:全部280℃排烟防火阀硬线“连锁”关闭风机的话,国标图集风机二次接线不用改。
如果是其他的通过火警总机联动控制关闭风机,现在的国标图集二次接线要改动,增加一个输出模块才能实现。
3、由于现在的国标图集不满足其他排烟防火阀通过火警总机联动控制关闭风机功能,设计图纸上只要注明要求,部分审查师可以过审(包括我),因为不能排除厂家已经按照新要求改了风机二次图的可能,审查师没有证据说不行(当然严格来说引用现国标图集不行,但这不是设计师的错,为何要揪着设计师不放呐?)
     
发表于 2023-8-14 14:07:15 | 显示全部楼层
这个问题讨论过很多次了,不服就干,这无敌  我已经干服一个审图老师了
     
 楼主| 发表于 2023-8-14 15:56:57 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-8-14 08:48
总管处的排烟防火阀280度关闭时,直接停止风机,各支管处的,全部关闭才会停风机

树总 总管处的排烟防火阀连锁停止线用2根就可以了 为什么有的图纸用4根
     
 楼主| 发表于 2023-8-14 16:00:07 | 显示全部楼层
777777777 发表于 2023-8-14 14:07
这个问题讨论过很多次了,不服就干,这无敌  我已经干服一个审图老师了

兄弟 图上是怎么做的 我准备下个项目跟图审老师理论理论
发表于 2023-8-14 16:04:33 | 显示全部楼层
nihaoccs 发表于 2023-8-14 15:56
树总 总管处的排烟防火阀连锁停止线用2根就可以了 为什么有的图纸用4根

两根就行
     
发表于 2023-8-14 16:14:58 | 显示全部楼层
nihaoccs 发表于 2023-8-12 21:58
个人理解的是,常开排烟防火阀只配输入模块,图集上输入模块模块不对,只需接入火自报系统。然后所有的排烟 ...

个人认为还需要一根接地线,但阀门上好像没接地端子。
     
 楼主| 发表于 2023-8-14 16:21:55 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-8-14 11:08
不请自来。
1、各支管处的排烟防火阀是否每一个关闭就停风机还是全部关闭停风机,通风专业确定, ...

哈哈 又是你。1.这个与暖通讨论过,查过很多资料,这条是所有的排烟防火阀都需要连锁关闭排烟风机。
2.联锁这个词确实模糊不清,还是仅排烟总管的排烟防火阀拉硬线接过去启动排烟风机吧,提了再理论。
3.看到其他设计院这么做的过审了,所有的排烟防火阀用的I/0输入输出模块接入火自报系统,排烟总管的排烟防火阀拉根硬线(4x1.5)接到排烟风机上(写着仅排烟风机前排烟防火阀联锁关闭风机)。
     
发表于 2023-8-14 16:33:25 | 显示全部楼层
接地线也来啦
建议大家先看看排烟风机的二次接线图包括接线端子图,
搞清楚280°防火阀辅助端子到底是怎么接入风机控制箱的。
另排烟风机控制箱里接线端子电压有220v和24v两种,
前面一种的确存在安全问题,现在好像用的越来越少了。