个人认为:
1、仅有常开防火门和需要联动的电动排烟窗,从经济适用角度是可以的。(毕竟这种项目规模小,火灾危险性小或者即使火灾后不管从逃生还是经济损失也没有达到GB50016做火灾报警系统的门槛.做区域报警只是综合满足需要防火门关闭和电动窗开启。从规范的制定的底层逻辑是说的通的。目前有些区域报警也带少量的联动模块。
2、对于疏散通道上的常开防火门如果用于防火分隔,没有火灾报警确实不能自动关闭。目前也未发现能接少量火灾探测器的防火门控制器(可能没有市场需求就没有开发吧)。
3、电动窗未发现有自带火灾探测器的功能。
这里面存在有专业之间的协调问题。比如:1、可以通过建筑、暖通的优化设计避免出现常开防火门和自动排烟窗的情况。很多情况下是可以解决的。
2、另外,既然建筑规模和建筑类型达不到设置火灾报警及联动的条件,说明逃生路径短,自动排烟要求也不高。
如两三层的房子啥防火门常开不关又如何,三两分钟都出去了,还联动关闭干啥?排烟也是,暖通非得弄一个自动排烟?
此外,目前规范尚有不少盲区需要解决,建议规范编制组应本着经济适用,解决实际问题的原则,更多的考虑这些达不到设计火灾报警系统门槛的小建筑的情况的解决方式,明确一些类似问题的处理办法,不至于让设计人员为了规避规范层层做加法,不符合经济适用的基本原则 |
|