账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4091|回复: 1

[问题探讨] 丁类洁净厂房需要做报警么

[复制链接]
     
发表于 2023-8-7 12:34:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
依据防火规范是不需要的,而洁净厂房9.3.3  洁净厂房的生产层、技术夹层、机房、站房等均应设置火灾报警探测器。洁净厂房生产区及走廊应设置手动火灾报警按钮。要不要执行?请教。
     
发表于 2023-8-7 13:27:08 | 显示全部楼层
要设置机械排烟,故设置火灾自动报警
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则