账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4242|回复: 3

[求助] 火灾自动报警系统中的手动报警按钮、声光报警器

[复制链接]
     
发表于 2023-8-6 17:35:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:一类、二类高层住宅底部一层、二层的商铺内是否需要设置火灾自动报警系统中的手动报警按钮、声光报警器呢?
     
发表于 2023-8-6 22:26:05 来自手机 | 显示全部楼层
好奇怪的问题,不问是不是需要设火警系统,而是问需不需要设手报和声光报警器。
是不是还不知道GB55036-12.0.1强条 :火灾自动报警系统应设置自动和手动触发报警装置?
发表于 2023-8-7 09:00:52 | 显示全部楼层
可以设置在商铺的公共区域
     
发表于 2023-8-8 11:13:04 | 显示全部楼层
有做火灾报警系统的话,需要设置手动报警按钮和声光警报器
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则