账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9159|回复: 12

[求助] 防火卷帘

[复制链接]
     
发表于 2023-8-4 22:21:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1.防火卷帘两侧的感温探测器应分别接入所在防火分区的报警总线?这个对不对
2.还有比如防火分区一和防火分区二的用防火墙分隔的防火卷帘属于非疏散通道防火卷帘吧 只需要烟感联动吧 发生火灾一步降
发表于 2023-8-7 09:17:33 | 显示全部楼层
1.可以
2.也是两步降
     
发表于 2023-8-7 09:20:11 | 显示全部楼层
1.可以接,但不建议。防火卷帘控制箱可以直接接入这些信号,控制更直接更可靠。
要我说这个连短路隔离器都不需要,但是实际工程中,很多审图人员教条的认为这算跨越防火分区了,需要加短路隔离器。这就是教条主义!!

2.两步降
     
发表于 2023-8-7 09:32:20 | 显示全部楼层
1、3#讲的很清楚了。
2、是否属于疏散通道防火卷帘要咨询建筑专业。
比如地下车库不同防火分区之间的防火卷帘尽管不是人员疏散通道,但属于汽车疏散通道的,同样要两步降。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-8-7 15:32:28 | 显示全部楼层
1、防火卷帘自带的探测器 不计入编码地址
2、疏散看建筑图规划路径 疏散通道上的两步降 非疏散通道上的防火卷帘是可以一步降的 也可以设置两步降
     
发表于 2023-8-8 11:42:47 | 显示全部楼层

规范条文

规范条文

     
 楼主| 发表于 2023-8-8 19:07:34 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-8-7 09:20
1.可以接,但不建议。防火卷帘控制箱可以直接接入这些信号,控制更直接更可靠。
要我说这个连短路隔离器都 ...

1.当地审查人员认为分别接入各自防火分区的报警回路
2。如果算两步降,那怎么实现呢 11米高也没法设置温感
     
 楼主| 发表于 2023-8-8 19:10:20 | 显示全部楼层
百家钱 发表于 2023-8-7 15:32
1、防火卷帘自带的探测器 不计入编码地址
2、疏散看建筑图规划路径 疏散通道上的两步降 非疏散通道上的防 ...

1.那不计入编码 应该可以接入单独的一个报警回路就行 没必要分开接2个报警回路
2.这个是车间项目,防火分区一和防火分区二用防火墙隔开了,在防火墙上面设置了防火卷帘,应该不能算疏散通道,一步降就行
     
发表于 2023-8-9 09:30:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 百家钱 于 2023-8-9 09:33 编辑
nihaoccs 发表于 2023-8-8 19:10
1.那不计入编码 应该可以接入单独的一个报警回路就行 没必要分开接2个报警回路
2.这个是车间项目,防火 ...

我刚做的一个项目 已经打印图纸了 我就没画卷帘自带的烟感探测器线路 因为我看有帖子说 两边画出来被图审提了另一边穿越防火分区了.... 我就在说明里写了 探测器卷帘自带 不计入编码地址
     
发表于 2023-8-9 09:32:08 | 显示全部楼层
1要接入的。大部分应该是两步降。
     
发表于 2023-8-9 11:16:02 | 显示全部楼层
nihaoccs 发表于 2023-8-8 19:10
1.那不计入编码 应该可以接入单独的一个报警回路就行 没必要分开接2个报警回路
2.这个是车间项目,防火 ...

算不算疏散通道以建筑专业的疏散路径示意图或者防火分区示意图(安全出口位置)为准,
不清楚就请建筑专业明确,
GB55037疏散指示正确是强条,
电气专业就别自己乱猜啦。
     
 楼主| 发表于 2023-8-11 12:09:58 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-8-9 11:16
算不算疏散通道以建筑专业的疏散路径示意图或者防火分区示意图(安全出口位置)为准,
不清楚就请建筑专 ...

建筑上说了 都是非疏散通道 一步降就好了 烟感联动
     
发表于 2023-8-14 15:19:49 | 显示全部楼层
直接接入控制箱
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则