账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: Zovi77

[求助] 门卫室等房间布置监控的要求

[复制链接]
     
发表于 2023-8-2 23:20:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 D800-1~8 于 2023-8-2 23:27 编辑
wangguichao66 发表于 2023-8-2 08:39
请先搞清楚安防监控中心和安防监控室两个名词的概念,14.9.1条文说明有相关说明。
GB51348-14.9.4 均为 ...

审图师答复:
那个是黑体强条,用条文说明来解释强条,辩解无效,驳回

安全防范工程技术标准 GB50348-2018 、安全防范工程通用规范 GB55029-2022 两本母规范里,只出现了“监控中心”,没有监控室的概念,也没有二者概念区别


安全防范工程技术标准 GB50348-2018 ,
这本规范里只能检索到一处【监控室】————安全防范系统的监控中心,是系统的神经中枢和指挥中心,除了监控室自身的安全防范要求外,本标准对监控室的选址、布局和环境等问题也提出了要求,旨在提醒设计人员要贯彻“以人为本”的原则,按照人机工程学的原理和环保的有关要求,为值班人员创造一个安全、舒适、方便的工作环境,以提高工作效率,避免或减少由于人的疲劳导致的误操作或误判断而造成系统的误报、漏报或其他事故。
监控室、监控中心搞到一起了
2.0.36  监控中心  surveillance center
    接收处理安全防范系统信息、处置报警事件、管理控制系统设备的中央控制室,通常划分为值守区和设备区。(没有监控室的概念)



安全防范工程通用规范 GB55029-2022 ,检索不到【监控室】【房间】【用房】
只出现了监控中心这个名词,没有监控室的概念
6.0.4 同时接入监控中心和公安机关接警中心的紧急报警,监控中心值机人员应核实公安机关是否收到报警信息。


这个地方有雷,建议大家慎打擦边球

     
 楼主| 发表于 2023-8-2 23:32:59 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2023-8-2 23:20
审图师答复:
那个是黑体强条,用条文说明来解释强条,辩解无效,驳回

感谢回答
     
发表于 2023-8-3 09:16:46 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2023-8-2 23:20
审图师答复:
那个是黑体强条,用条文说明来解释强条,辩解无效,驳回

首先,补充一下规范有关内容,
GB55029-3.1.8 高风险保护对象的安全防范系统应设置监控中心。
3.1.9 高风险保护对象的监控中心防护应符合下列规定:....
不是所有的保护对象都属于高风险保护对象,所以不是所有的设了监控的建筑都要设监控中心。
至于非高风险保护对象的监控室具体怎么叫法,因为GB55029是全文强条规范,也就没必要对这些再做规定。

其次,
审图师答复:
那个是黑体强条,用条文说明来解释强条,辩解无效,驳回
本来GB51348-14.9.1条文不是强条,
而且14.9.4条已经在GB55024发布文件里“废止”了,不再是强条。

其三,《安全防范工程技术标准 》GB50348-2018里对安防监控中心和安防监控室没有区分,GB51348-14.9.1对这部分内容进行细分,尽管没放在正文,总的来说也还是讲的比较清楚,也比较符合实际,是一个进步。设计师在这种非强条还不敢大胆执行的情况下,那么面对GB55037安全出口都要设疏散指示灯等等强条内容,还敢有什么办法?
     
发表于 2023-8-3 09:51:21 | 显示全部楼层
设计说明写:弱电不在设计范围,由专业智能化单位设计。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-2 11:25 , Processed in 0.082052 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表