账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5528|回复: 6

[求助] 带隔离功能的断路器能用于配电箱检修隔离用吗?

  [复制链接]
     
发表于 2023-7-28 17:23:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
带隔离功能的断路器不能用于配电箱检修隔离用么?还是要再加个专门的隔离开关做配电箱检修用?

评分

参与人数 1E币 +1 收起 理由
Q58407581 + 1 很给力!

查看全部评分

     
发表于 2023-7-31 09:18:36 | 显示全部楼层
带隔离功能的断路器就可以。
     
发表于 2023-7-31 10:42:51 | 显示全部楼层
我和本地审图专家们在这问题上扯呼了几年了,简单说按国家规范可以,按某些审图专家的理解不行。
断路器标准《GB 14048.2-2008 低压开关设备和控制设备 第2部分:断路器》第7.1.2条、7.2.7条,《GB 14048.1-2006 低压开关设备和控制设备 第1部分:总则》第7.1.6条均要求带隔离功能的断路器具有位置指示器(位置指示器见GB14048.1-2006第2.3.18条),可以指示开关电器处于断开、闭合或接地位置。满足以上功能就符合隔离开关的要求,可以作为隔离电器使用。
某些审图专家不同意的原因主要有:1、隔离开关产品的老规范中低压隔离开关需要触头有可见的间隙,确保断开电路。新规范已使用“位置指示器”代替了间隙,有些专家不学习新产品规范因此不予认可;
2、普通工程中,特别是开发商项目中普遍使用垃圾山寨产品,审图专家认为加个隔离开关更保险一些。我验收时在某工地见过“香港人民开关厂”的塑壳,还是繁体中文写的……
     
 楼主| 发表于 2023-7-31 16:17:46 | 显示全部楼层
liuex 发表于 2023-7-31 10:42
我和本地审图专家们在这问题上扯呼了几年了,简单说按国家规范可以,按某些审图专家的理解不行。
断路器标 ...

对,我的理解也是带隔离功能的断路器就可以作为隔离电气使用啦,不然厂家的这种开关研究出来的意义在哪里,可是就是图审专家就说不行,需要有可见断点。
     
发表于 2023-8-9 08:26:25 | 显示全部楼层
liuex 发表于 2023-7-31 10:42
我和本地审图专家们在这问题上扯呼了几年了,简单说按国家规范可以,按某些审图专家的理解不行。
断路器标 ...

问问审图专家,
现在成品的低压隔离开关他们能看到“触头有可见的间隙”吗?
从这一点上前面加的隔离开关和带隔离功能的断路器有啥区别?
     
发表于 2023-11-12 11:31:43 来自手机 | 显示全部楼层
现在开关,不流行设置视窗了。

安全角度,还是有可见断点最放心
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则