彭0.0 发表于 2023-7-28 16:08 参照消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB51309 3.3
消防应急照明专题帖子汇总
树欲静而风不止 发表于 2023-7-28 16:29 这就是编规范的,光想着地下室了,没有想楼上建筑
糖豆粑粑 发表于 2023-7-29 08:05 请教树总,楼主提到的该条规范要求,第一句的“除三级消防负荷”是只对后边的这句“消防控制室、消防泵房 ...
xiuyou 发表于 2023-7-31 10:54 如果对后面也有约束,那就是更严格了,等于说三级负荷的消防负荷都得双电源切换了吧。
cc123@ 发表于 2023-7-31 11:10 假如有一座高层办公楼,每层都是一个防火分区的,那岂不是每层都要设置一个集中电源箱?
树欲静而风不止 发表于 2023-7-31 11:19 每层不用,只是设置了集中电源的楼层,可能得设置双切箱了(原来是一个双切,带好几个楼层的集中电源)