账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10266|回复: 7

[讨论中电气与燃气管道的间距

[复制链接]
发表于 2007-10-15 09:09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 11pt; TEXT-ALIGN: left; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-pagination: widow-orphan" align=left>住宅规范中:8.4.8 住宅内设置的燃气设备和管道,应满足与电气设备和相邻管道的净距要求。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 11pt; TEXT-ALIGN: left; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-pagination: widow-orphan" align=left>但没有给出具体的距离,要求见《GB 50028-2006城镇燃气设计规范》,规范中</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 11pt; TEXT-ALIGN: left; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-pagination: widow-orphan" align=left>10.2.36 室内燃气管道与电气设备、相邻管道之间的净距不应小于表10.2.36的规定。<o:p></o:p></P>
<P>
<TABLE class=MsoNormalTable style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; MARGIN: auto auto auto 36pt; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 369pt; BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-border-alt: solid #333333 .5pt; mso-padding-alt: 0cm 0cm 0cm 0cm" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=492 border=1>

<TR style="HEIGHT: 15.6pt; mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes">
<TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 369pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; HEIGHT: 15.6pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=492 colSpan=4>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align=center>表10.2.36 室内燃气管道与电气设备、相邻管道之间的净距 <o:p></o:p></P></TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 1">
<TD style="BORDER-RIGHT: #333333 1pt solid; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #333333 1pt solid; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #333333 1pt solid; WIDTH: 117.95pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #333333 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid #333333 .5pt" width=157 colSpan=2 rowSpan=2>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 11pt; TEXT-ALIGN: center; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-pagination: widow-orphan" align=center>管道和设备<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #333333 1pt solid; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #333333 1pt solid; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 251.05pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #333333 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid #333333 .5pt; mso-border-left-alt: solid #333333 .5pt" width=335 colSpan=2>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 11pt; TEXT-ALIGN: center; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-pagination: widow-orphan" align=center>与燃气管道的净距(cm)<o:p></o:p></P></TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 2">
<TD style="BORDER-RIGHT: #333333 1pt solid; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 195.05pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #333333 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid #333333 .5pt; mso-border-left-alt: solid #333333 .5pt; mso-border-top-alt: solid #333333 .5pt" width=260>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 11pt; TEXT-ALIGN: center; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-pagination: widow-orphan" align=center>平行敷设 <o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #333333 1pt solid; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 56pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #333333 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid #333333 .5pt; mso-border-left-alt: solid #333333 .5pt; mso-border-top-alt: solid #333333 .5pt" width=75>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 11pt; TEXT-ALIGN: center; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-pagination: widow-orphan" align=center>交叉敷设 <o:p></o:p></P></TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 3">
<TD style="BORDER-RIGHT: #333333 1pt solid; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #333333 1pt solid; WIDTH: 8.95pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #333333 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid #333333 .5pt; mso-border-top-alt: solid #333333 .5pt" width=12 rowSpan=5>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 11pt; TEXT-ALIGN: center; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-pagination: widow-orphan" align=center>电气设备 <o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #333333 1pt solid; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 109pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #333333 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid #333333 .5pt; mso-border-left-alt: solid #333333 .5pt; mso-border-top-alt: solid #333333 .5pt" width=145>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 11pt; TEXT-ALIGN: center; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-pagination: widow-orphan" align=center>明装的绝缘电线或电缆 <o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #333333 1pt solid; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 195.05pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #333333 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid #333333 .5pt; mso-border-left-alt: solid #333333 .5pt; mso-border-top-alt: solid #333333 .5pt" width=260>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 11pt; TEXT-ALIGN: center; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-pagination: widow-orphan" align=center>25 <o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #333333 1pt solid; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 56pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #333333 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid #333333 .5pt; mso-border-left-alt: solid #333333 .5pt; mso-border-top-alt: solid #333333 .5pt" width=75>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 11pt; TEXT-ALIGN: center; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-pagination: widow-orphan" align=center>10 (注) <o:p></o:p></P></TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 4">
<TD style="BORDER-RIGHT: #333333 1pt solid; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 109pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #333333 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid #333333 .5pt; mso-border-left-alt: solid #333333 .5pt; mso-border-top-alt: solid #333333 .5pt" width=145>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 11pt; TEXT-ALIGN: center; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-pagination: widow-orphan" align=center>暗装或管内绝缘电线 <o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #333333 1pt solid; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 195.05pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #333333 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid #333333 .5pt; mso-border-left-alt: solid #333333 .5pt; mso-border-top-alt: solid #333333 .5pt" width=260>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 11pt; TEXT-ALIGN: center; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-pagination: widow-orphan" align=center>5 (从所做的槽或管子的边缘算起) <o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #333333 1pt solid; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 56pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #333333 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid #333333 .5pt; mso-border-left-alt: solid #333333 .5pt; mso-border-top-alt: solid #333333 .5pt" width=75>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 11pt; TEXT-ALIGN: center; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-pagination: widow-orphan" align=center>1 <o:p></o:p></P></TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 5">
<TD style="BORDER-RIGHT: #333333 1pt solid; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 109pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #333333 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid #333333 .5pt; mso-border-left-alt: solid #333333 .5pt; mso-border-top-alt: solid #333333 .5pt" width=145>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 11pt; TEXT-ALIGN: left; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-pagination: widow-orphan" align=left>电压小于 1000V 的裸露电线 <o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #333333 1pt solid; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 195.05pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #333333 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid #333333 .5pt; mso-border-left-alt: solid #333333 .5pt; mso-border-top-alt: solid #333333 .5pt" width=260>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 11pt; TEXT-ALIGN: center; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-pagination: widow-orphan" align=center>100 <o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #333333 1pt solid; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 56pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #333333 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid #333333 .5pt; mso-border-left-alt: solid #333333 .5pt; mso-border-top-alt: solid #333333 .5pt" width=75>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 11pt; TEXT-ALIGN: center; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-pagination: widow-orphan" align=center>100 <o:p></o:p></P></TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 6">
<TD style="BORDER-RIGHT: #333333 1pt solid; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 109pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #333333 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid #333333 .5pt; mso-border-left-alt: solid #333333 .5pt; mso-border-top-alt: solid #333333 .5pt" width=145>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 11pt; TEXT-ALIGN: center; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-pagination: widow-orphan" align=center>配电盘或配电箱、电表 <o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #333333 1pt solid; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 195.05pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #333333 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid #333333 .5pt; mso-border-left-alt: solid #333333 .5pt; mso-border-top-alt: solid #333333 .5pt" width=260>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 11pt; TEXT-ALIGN: center; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-pagination: widow-orphan" align=center>30 <o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #333333 1pt solid; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 56pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #333333 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid #333333 .5pt; mso-border-left-alt: solid #333333 .5pt; mso-border-top-alt: solid #333333 .5pt" width=75>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 11pt; TEXT-ALIGN: center; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-pagination: widow-orphan" align=center>不允许 <o:p></o:p></P></TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 7">
<TD style="BORDER-RIGHT: #333333 1pt solid; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 109pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #333333 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid #333333 .5pt; mso-border-left-alt: solid #333333 .5pt; mso-border-top-alt: solid #333333 .5pt" width=145>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 11pt; TEXT-ALIGN: center; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-pagination: widow-orphan" align=center>电插座、电源开关 <o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #333333 1pt solid; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 195.05pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #333333 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid #333333 .5pt; mso-border-left-alt: solid #333333 .5pt; mso-border-top-alt: solid #333333 .5pt" width=260>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 11pt; TEXT-ALIGN: center; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-pagination: widow-orphan" align=center>15 <o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #333333 1pt solid; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 56pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #333333 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid #333333 .5pt; mso-border-left-alt: solid #333333 .5pt; mso-border-top-alt: solid #333333 .5pt" width=75>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 11pt; TEXT-ALIGN: center; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-pagination: widow-orphan" align=center>不允许 <o:p></o:p></P></TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 8; mso-yfti-lastrow: yes">
<TD style="BORDER-RIGHT: #333333 1pt solid; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #333333 1pt solid; WIDTH: 117.95pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #333333 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid #333333 .5pt; mso-border-top-alt: solid #333333 .5pt" width=157 colSpan=2>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 11pt; TEXT-ALIGN: center; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-pagination: widow-orphan" align=center>相邻管道 <o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #333333 1pt solid; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 195.05pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #333333 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid #333333 .5pt; mso-border-left-alt: solid #333333 .5pt; mso-border-top-alt: solid #333333 .5pt" width=260>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 11pt; TEXT-ALIGN: left; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-pagination: widow-orphan" align=left>保证燃气管道和相邻管道的安装和维修 <o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #333333 1pt solid; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 56pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #333333 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid #333333 .5pt; mso-border-left-alt: solid #333333 .5pt; mso-border-top-alt: solid #333333 .5pt" width=75>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 11pt; TEXT-ALIGN: center; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-pagination: widow-orphan" align=center>2 <o:p></o:p></P></TD></TR></TABLE></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 11pt; TEXT-ALIGN: left; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-pagination: widow-orphan" align=left>注:1 当明装电线加绝缘套管且套管的两端各伸出燃气管道10cm时,套管与燃气管道的交叉净距可降至1cm。<BR>2 当布置确有困难,在采取有效措施后,可适当减小净距。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 11pt; TEXT-ALIGN: left; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-pagination: widow-orphan" align=left> </P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 11pt; TEXT-ALIGN: left; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-pagination: widow-orphan" align=left>对于表中“不允许”是怎么理解的?对于与插座,电源开关与燃气管道交叉敷设是怎么理解??</P>
 楼主| 发表于 2007-10-15 09:14:58 | 显示全部楼层

回复:[讨论中电气与燃气管道的间距

<P>起因是在施工交底时,施工方说燃气公司不允许电气管线距离其太近(具体也没说多少),想问问大家是怎么处理的?</P>
发表于 2007-10-15 10:15:38 | 显示全部楼层

回复:[讨论中电气与燃气管道的间距

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 11pt; TEXT-ALIGN: left; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-pagination: widow-orphan" align=left>对于表中“不允许”是怎么理解的?对于与插座,电源开关与燃气管道交叉敷设是怎么理解??</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 11pt; TEXT-ALIGN: left; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-pagination: widow-orphan" align=left> </P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 11pt; TEXT-ALIGN: left; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-pagination: widow-orphan" align=left>交叉敷设不允许,至少明设的煤气管不应在插座面板上交叉。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 11pt; TEXT-ALIGN: left; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-pagination: widow-orphan" align=left> </P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 11pt; TEXT-ALIGN: left; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-pagination: widow-orphan" align=left>施工方说燃气公司不允许电气管线距离其太近(具体也没说多少),想问问大家是怎么处理的?</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 11pt; TEXT-ALIGN: left; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-pagination: widow-orphan" align=left>室内按此表,</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 11pt; TEXT-ALIGN: left; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-pagination: widow-orphan" align=left>
<TABLE class=MsoNormalTable style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; MARGIN: auto auto auto 36pt; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 369pt; BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-border-alt: solid #333333 .5pt; mso-padding-alt: 0cm 0cm 0cm 0cm" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=492 border=1>

<TR style="mso-yfti-irow: 3">
<TD style="BORDER-RIGHT: #333333 1pt solid; PADDING-RIGHT: 0cm; PADDING-LEFT: 0cm; BORDER-LEFT-COLOR: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0cm; WIDTH: 109pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #333333 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid #333333 .5pt; mso-border-left-alt: solid #333333 .5pt; mso-border-top-alt: solid #333333 .5pt" width=145>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 11pt; TEXT-ALIGN: center; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-pagination: widow-orphan" align=center>明装的绝缘电线或电缆 <O:P></O:P></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #333333 1pt solid; PADDING-RIGHT: 0cm; PADDING-LEFT: 0cm; BORDER-LEFT-COLOR: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0cm; WIDTH: 195.05pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #333333 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid #333333 .5pt; mso-border-left-alt: solid #333333 .5pt; mso-border-top-alt: solid #333333 .5pt" width=260>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 11pt; TEXT-ALIGN: center; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-pagination: widow-orphan" align=center>25 <O:P></O:P></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #333333 1pt solid; PADDING-RIGHT: 0cm; PADDING-LEFT: 0cm; BORDER-LEFT-COLOR: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0cm; WIDTH: 56pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #333333 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid #333333 .5pt; mso-border-left-alt: solid #333333 .5pt; mso-border-top-alt: solid #333333 .5pt" width=75>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 11pt; TEXT-ALIGN: center; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-pagination: widow-orphan" align=center>10 (注) <O:P></O:P></P></TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 4">
<TD style="BORDER-RIGHT: #333333 1pt solid; PADDING-RIGHT: 0cm; PADDING-LEFT: 0cm; BORDER-LEFT-COLOR: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0cm; WIDTH: 109pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #333333 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid #333333 .5pt; mso-border-left-alt: solid #333333 .5pt; mso-border-top-alt: solid #333333 .5pt" width=145>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 11pt; TEXT-ALIGN: center; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-pagination: widow-orphan" align=center>暗装或管内绝缘电线 <O:P></O:P></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #333333 1pt solid; PADDING-RIGHT: 0cm; PADDING-LEFT: 0cm; BORDER-LEFT-COLOR: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0cm; WIDTH: 195.05pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #333333 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid #333333 .5pt; mso-border-left-alt: solid #333333 .5pt; mso-border-top-alt: solid #333333 .5pt" width=260>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 11pt; TEXT-ALIGN: center; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-pagination: widow-orphan" align=center>5 (从所做的槽或管子的边缘算起) <O:P></O:P></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #333333 1pt solid; PADDING-RIGHT: 0cm; PADDING-LEFT: 0cm; BORDER-LEFT-COLOR: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0cm; WIDTH: 56pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #333333 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid #333333 .5pt; mso-border-left-alt: solid #333333 .5pt; mso-border-top-alt: solid #333333 .5pt" width=75>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 11pt; TEXT-ALIGN: center; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-pagination: widow-orphan" align=center>1 <O:P></O:P></P></TD></TR></TABLE></P>
<TABLE class=MsoNormalTable style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; MARGIN: auto auto auto 36pt; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 369pt; BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-border-alt: solid #333333 .5pt; mso-padding-alt: 0cm 0cm 0cm 0cm" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=492 border=1>

<TR style="mso-yfti-irow: 7">
<TD style="BORDER-RIGHT: #333333 1pt solid; PADDING-RIGHT: 0cm; PADDING-LEFT: 0cm; BORDER-LEFT-COLOR: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0cm; WIDTH: 109pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #333333 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid #333333 .5pt; mso-border-left-alt: solid #333333 .5pt; mso-border-top-alt: solid #333333 .5pt" width=145>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 11pt; TEXT-ALIGN: center; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-pagination: widow-orphan" align=center>电插座、电源开关 <O:P></O:P></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #333333 1pt solid; PADDING-RIGHT: 0cm; PADDING-LEFT: 0cm; BORDER-LEFT-COLOR: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0cm; WIDTH: 195.05pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #333333 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid #333333 .5pt; mso-border-left-alt: solid #333333 .5pt; mso-border-top-alt: solid #333333 .5pt" width=260>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 11pt; TEXT-ALIGN: center; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-pagination: widow-orphan" align=center>15 <O:P></O:P></P></TD></TR></TABLE>

<P>在一些城市质检站是要求,插座离明装的煤气管 20cm</P>
发表于 2007-10-15 10:19:32 | 显示全部楼层

回复:[讨论中电气与燃气管道的间距

<P>“不允许”可理解为,燃气管道遮挡了电气设备(配电箱、插座、开关、表箱等)。</P>
<P>电气设备一般暗设,而燃气管一般明设,故不能交叉敷设,以免遮挡。</P>
<P>间距应按规范执行即可。</P>
     
发表于 2007-10-15 12:19:34 | 显示全部楼层

回复:[讨论中电气与燃气管道的间距

3楼理解可以。
     
发表于 2007-10-16 01:23:44 | 显示全部楼层

回复:[讨论中电气与燃气管道的间距

<DIV class=quote>以下是引用 <B>abm</B></FONT> 在(<I>2007-10-15 10:19:32</I>)的发言<BR>
<P>“不允许”可理解为,燃气管道遮挡了电气设备(配电箱、插座、开关、表箱等)。</P>
<P>电气设备一般暗设,而燃气管一般明设,故不能交叉敷设,以免遮挡。</P>
<P>间距应按规范执行即可。</P></DIV>
<P><BR><BR>先顶这个说法。</P>
<P>明天看看规范原文再说。</P>
发表于 2007-10-16 13:05:19 | 显示全部楼层

回复:[讨论中电气与燃气管道的间距

这个“不允许”是很有问题的,交叉也可以保持距离的.
     
发表于 2007-10-17 01:15:44 | 显示全部楼层

回复:[讨论中电气与燃气管道的间距

<DIV class=quote>以下是引用 <B>dqlenovo</B></FONT> 在(<I>2007-10-16 13:05:19</I>)的发言<BR>这个“不允许”是很有问题的,交叉也可以保持距离的.</DIV><BR><BR>这个交叉,影响了另一方的操作。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则