wangguichao66 发表于 2023-7-25 09:31 高压线肯定也要这么长, 但是电缆截面小多了, 单就电缆成本来说肯定不一样。
使用道具 举报
轻云舟 发表于 2023-7-25 10:34 是的王老师,我们对于造价可以说是一窍不通,最多去某网站查一下电缆、变压器的价格,至于安装、施工、调 ...
x01oct 发表于 2023-7-25 09:55 我粗算了一下,如果按长延时50A,瞬时10*Ir来计算得话,1000m满足灵敏度需要相线300截面/PE线150截面的电 ...
消防应急照明专题帖子汇总
x01oct 发表于 2023-7-25 09:49 按压降满足,按灵敏度肯定不满足,如果两者都满足,那电缆规格会大得吓人
azbe 发表于 2023-7-25 10:37 高压电缆截面不会小很多,电缆这部分的造价应该差不多。但少了箱变的投资
雷风zy 发表于 2023-7-25 10:50 请教一下,任老的书的观点是,对于远距离配电的,好像只要按5s去算,这样用过载保护也是可以的,这样电缆 ...
azbe 发表于 2023-7-25 10:55 这个书名叫啥?还专门探讨远距离供电
dqaq 发表于 2023-7-25 10:53 高压方案,增加一面高压柜和一台箱式变压器(63kVA足矣),采用负荷开关+熔断器组合方案,高压限流型熔断 ...
cd3310 发表于 2023-7-25 11:02 10平方的高压电缆,电力部分根本不让用。我这边最小业扩电缆50平方。
biwole 发表于 2023-7-25 13:50 请问这本书名是什么?
nicebin 发表于 2023-7-25 13:09 市场上买10平方的10kV电缆,真得费个周章。