账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 26146|回复: 36

[问题探讨] 1000m远的泵站,低压供电可行不?

[复制链接]
     
发表于 2023-7-25 08:49:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个项目,距离变压器1000m的距离,有一泵站,总负荷25kW,采用低压供电是否可行?
经计算,加大电缆后,其短路保护灵敏度、线路压降等,能满足要求。
这种方案,比在泵房处新增变压器应该更加经济合理吧?大家有成功运行的案例吗?
     
发表于 2023-7-25 09:01:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2023-7-25 09:58 编辑

感觉不靠谱!
不知楼主用的是多大截面的电缆?
其实楼主简单测算一下低压供电方案和高压方案的费用对比一下就能知道答案,
再讲究一点就估算一下两种方案每年的损耗费用。
     
发表于 2023-7-25 09:05:41 | 显示全部楼层
可行,但严重不合理。负荷仅25kW,弄个路灯地埋变那种形式的中压供电,可能价格也差不多。
     
发表于 2023-7-25 09:09:41 | 显示全部楼层
个人感觉群里有部分人对大截面电缆单位造价和一些常用设备造价缺乏基本了解。
     
发表于 2023-7-25 09:17:41 | 显示全部楼层
任老的设计解惑里有过案例,按压降算基本能满足保护要求,这样电缆大概是4*95的,搞个一千米,看看是不是就近设置小变压器更经济一点
     
发表于 2023-7-25 09:19:11 | 显示全部楼层
那么你加大到多粗呢
     
发表于 2023-7-25 09:23:57 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-7-25 09:09
个人感觉群里有部分人对大截面电缆单位造价和一些常用设备造价缺乏基本了解。

有没有可能高压线也要拉千米过去
     
发表于 2023-7-25 09:31:10 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2023-7-25 09:23
有没有可能高压线也要拉千米过去

高压线肯定也要这么长,
但是电缆截面小多了,
单就电缆成本来说肯定不一样。
     
发表于 2023-7-25 09:43:19 | 显示全部楼层
贴个去年的电缆信息价,给大家参考一下。
电缆.png
     
发表于 2023-7-25 09:49:08 | 显示全部楼层
雷风zy 发表于 2023-7-25 09:17
任老的设计解惑里有过案例,按压降算基本能满足保护要求,这样电缆大概是4*95的,搞个一千米,看看是不是就 ...

按压降满足,按灵敏度肯定不满足,如果两者都满足,那电缆规格会大得吓人
     
发表于 2023-7-25 09:55:16 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2023-7-25 09:23
有没有可能高压线也要拉千米过去

我粗算了一下,如果按长延时50A,瞬时10*Ir来计算得话,1000m满足灵敏度需要相线300截面/PE线150截面的电缆,或者用等截面的话,240的电缆也行。
240电缆差不多70万一公里
     
发表于 2023-7-25 10:13:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2023-7-25 10:14 编辑

借帖子顺便吐槽一下见过的缺乏造价概念的典型案例:
地下室变压器和低压配电房(记得是800kva4台变压器)中间隔了个上部住宅的核心筒,
母线还得左绕右绕才能到低压配电房,
光是母线增加的成本都不是一个小数。
     
发表于 2023-7-25 10:14:16 | 显示全部楼层
价格太离谱的直接跟业主说往高了报价吧。
可能也需要水或者动力调下泵站
     
发表于 2023-7-25 10:34:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 轻云舟 于 2023-7-25 10:36 编辑
wangguichao66 发表于 2023-7-25 09:09
个人感觉群里有部分人对大截面电缆单位造价和一些常用设备造价缺乏基本了解。

是的王老师,我们对于造价可以说是一窍不通,最多去某网站查一下电缆、变压器的价格,至于安装、施工、调试费用,就一点不懂了,非常希望您能多写点这方面的知识。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则