账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5306|回复: 8

[求助] 低压配电室能否放在综合楼内?

[复制链接]
     
发表于 2023-7-18 15:52:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
现有一小型化工厂,室外有一400kVA箱变,低压配电室布置在综合楼一层是否可以?当地电业局某专家说配电室不能布置在综合楼内,请问各位大佬有规范依据吗?
发表于 2023-7-18 16:40:33 | 显示全部楼层
专变的话,电业局的意见一般可以由业主争取一下;其次电业局指的配电房,配电房是箱式变,建筑内是低压总配电室,我认为不是一个概念
     
发表于 2023-7-18 16:56:00 | 显示全部楼层
开专家会一直被提 但是图纸一直这么设计 主要是真没地方放了 只能这么设计
     
发表于 2023-7-19 09:03:14 | 显示全部楼层
没有规范规定低压配电室不能放综合楼,常规设计中综合楼就有一台总箱,然后按楼层分配。1台总箱和10台总箱没有什么质的区别
     
发表于 2023-7-19 10:39:48 | 显示全部楼层
没看懂。
综合楼内不能有配电柜吗?这种情况不是很正常嘛?
反而没有配电柜的综合楼才是怪物吧?
     
发表于 2023-7-19 11:13:11 | 显示全部楼层
建筑设计院、供电公司,
双方信息不对称程度,比较大。

责任全在供电公司方面,所谓不成文的条条框框太多,又拿不出证据来,全靠一张嘴
     
发表于 2023-7-19 11:42:32 | 显示全部楼层
变压器都可以放在建筑内(当然包括综合楼),为啥配电箱不能放?
     
发表于 2023-7-19 11:55:50 | 显示全部楼层
把变压器做在综合楼里面都可以,配电柜有室内不放还要放室外?
     
发表于 2023-7-19 14:31:25 | 显示全部楼层
放在外面风吹雨淋更合理?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则