账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5063|回复: 6

[规范条文] 商业网点应急照明

[复制链接]
     
发表于 2023-7-14 16:00:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
应急照明图集P76中商业网点50m2设置应急照明出自那本规范

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2023-7-14 16:21:19 | 显示全部楼层
编图集的自己想的
     
发表于 2023-7-14 16:26:54 | 显示全部楼层
二楼说的对,没有规范硬性要求,但是一般都会设置
     
发表于 2023-7-15 15:18:39 | 显示全部楼层
777777777 发表于 2023-7-14 16:26
二楼说的对,没有规范硬性要求,但是一般都会设置

没要求,为啥要设置?
     
发表于 2023-7-17 09:58:58 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-7-15 15:18
没要求,为啥要设置?

感觉应该是这条吧

GB51309-2018-第3.2.5条中    等人员密集性场所   反正是懵逼

估计是规范图集搞岔劈了

     
发表于 2023-7-26 15:41:40 | 显示全部楼层
感觉商铺都应该做,要不然消防验收不好过。
     
发表于 2023-7-26 17:36:06 | 显示全部楼层
GB55037实施后都要做啦,
即使是建筑高度不超过27m的住宅下面的商业服务网点,
也只是10.1.8明确可以不做疏散指示,
只要有安全出口就要做应急照明。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则