账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3745|回复: 5

[求助] 高压进线柜的PT

[复制链接]
     
发表于 2023-7-13 08:30:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位高手:下图的高压进线柜的PT有啥作用啊,是否可取消?见下图
AA.png
发表于 2023-7-13 08:36:43 | 显示全部楼层
直流操作,这个确实没有啥用
     
发表于 2023-7-13 09:01:10 | 显示全部楼层
单母线分段接线,如果设有APD(备用电源自动投入),这只PT作电源失电检测用。配合熔断器误熔断排除逻辑。
     
发表于 2023-7-13 09:04:28 | 显示全部楼层
这是检测外线线路电压用的,一般只有备自投系统设这个玩意。
     
发表于 2023-7-15 23:26:09 | 显示全部楼层
检测进线电源有没有电,很少看见这种画法
     
发表于 2023-7-17 17:00:34 | 显示全部楼层
这种画法我在南网遇到过,说是给交流小母线提供AC220V的,勉强也说得过去
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则