账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5005|回复: 6

[求助] 高压进线与低压可以合用一个防爆波电缆井吗?

[复制链接]
     
发表于 2023-7-12 14:35:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
高压进线与低压可以合用一个防爆波电缆井吗?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2023-7-12 16:11:14 | 显示全部楼层
规范没有禁止,问题是高压进线为什么会进人防区。
     
发表于 2023-7-12 16:22:31 | 显示全部楼层
低压是出线???为啥人防区会带外面???
     
发表于 2023-7-12 16:59:22 | 显示全部楼层
高压进人防区,建筑方案就有问题了。
     
 楼主| 发表于 2023-7-19 11:05:01 | 显示全部楼层
L446231510 发表于 2023-7-12 16:11
规范没有禁止,问题是高压进线为什么会进人防区。

配电室在地下车库人防区域的上面   高压进线从人防区域的车库 进入配电室
     
发表于 2023-7-19 11:32:42 | 显示全部楼层
鸿影飘渺 发表于 2023-7-19 11:05
配电室在地下车库人防区域的上面   高压进线从人防区域的车库 进入配电室

无关电缆进出人防区太频繁了,不好

建议调整配电房位置


高压井尺寸和人防低压井尺寸不一样,如果你严格套标准图。
     
发表于 2023-7-19 15:08:52 | 显示全部楼层
地面进线就行,与人防无关的管线尽量不要穿。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则