[求助] 请问《雷规》里面这段防反击的描述是什么意思

[复制链接]
     
发表于 2023-10-20 09:02:58 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-10-19 20:12
感谢,请问AA-这一段的含义是什么?我截图这一段规范的意思是不是就是设备距离MEB越远,当建筑被雷击后, ...

我画的不一定对,大家一起探讨。A~是规范里所说的计算点,根据A 平移找出对应的A~.雷击时MEB也不是0,电位也会升高,只不过设备外壳和MEB相连,所以等电位了。设备外壳和引下线上计算点之间的电位差,就是计算点和MEB之间的电位。
     
发表于 2023-10-20 09:38:16 | 显示全部楼层
chaoxy119 发表于 2023-10-19 16:21
大概画了两张图,左侧是正常情况下的L,相比左侧,右侧的是设置均压环时的情况,会导致L降低很多,可以大 ...

这个图概念表达得很清晰。不用均压环的局部等电位联结也有同样的作用。下图中虚线与墙之间就是反击危险区域,做了LEB后,3楼以上的反击危险区域从3楼重启,缩小很多。
与引下线局部等电位防反击.png
     
发表于 2023-10-20 09:41:54 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-10-20 09:38
这个图概念表达得很清晰。不用均压环的局部等电位联结也有同样的作用。下图中虚线与墙之间就是反击危险区 ...

如果是这样的话,为了防反击,接地干线优先利用防雷引下线更好?
     
发表于 2023-10-20 09:49:28 | 显示全部楼层
chaoxy119 发表于 2023-10-20 09:41
如果是这样的话,为了防反击,接地干线优先利用防雷引下线更好?

引下线不一定满足接地干线要求啊。但竖井里将梯架、PE干线等与引下线作等电位连接,每7m左右一次,是有道理的。因为竖井一般在筒体边上,筒体最上面就是帽顶,四角定有引下线。靠间距防反击是不行的。
     
发表于 2023-10-20 10:16:40 | 显示全部楼层
chaoxy119 发表于 2023-10-20 09:41
如果是这样的话,为了防反击,接地干线优先利用防雷引下线更好?

也不能这样说,上部的接地母排或LEB直接接防雷引下线,存在一个雷电位引入的问题,本层设备如果中性点悬浮或者中性点与本层LEB脱开,那就可能对绝缘造成影响,要根据实际情况考虑。
     
发表于 2023-10-20 10:36:46 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-10-20 09:49
引下线不一定满足接地干线要求啊。但竖井里将梯架、PE干线等与引下线作等电位连接,每7m左右一次,是有道 ...

我发了一个求助帖,就是关于接地干线设置的,接地干线要满足什么要求呢?目前碰到一个项目就是用钢筋焊接作为接地干线,有的刚好是引下线。
     
发表于 2023-10-20 10:53:20 | 显示全部楼层
chaoxy119 发表于 2023-10-20 10:36
我发了一个求助帖,就是关于接地干线设置的,接地干线要满足什么要求呢?目前碰到一个项目就是用钢筋焊接 ...

不知道你说的接地干线到底是哪种。比如变压器中性点到MEB板的那一段接地线,肯定不能只利用建筑物钢筋。但如果只是作为接地引线(指连接接地体到接地连接板的导体,将埋在地下的接地极引到地上提供连接点),那没什么问题。一般弱电机房、电梯机房、变配电所接地连接板等接地,都可以用钢筋。但严格地说,这些都不叫接地干线,而叫接地引线。