建筑专业防火分区面积计算很严格的。敞开走廊计在防火分区面积里,是防火分区一部分。
如果不设置探头,相当于防火分区没有完全覆盖。
有些建筑物 比如一类高层,要求探头完全覆盖,卫生间是例外、可以剔除。
但没见条款说剔除敞开外廊的。
3.3.2 探测区域的划分应符合下列规定:
1 探测区域应按独立房(套)间划分。————也就是, 敞开外廊是否认定为【房间】的事儿了。
楼上有说烟气聚集不了,有一定道理
但也会有人反驳的——梁高600mm以上,按50116设探头要求,应该是可以聚集一些的
结论———花不了几个钱,设置为好
|
|