账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册

[求助] 关于断路器跳闸的问题

[复制链接]
     
发表于 2023-6-28 12:36:23 | 显示全部楼层
厂家为什么不往简配的方向,按不配置短延时考虑,是不是你图上标了短延时,不然合同价定了,配个价格便宜的脱扣器,可以多赚点利润。
1/1.732/.38/.8*132*7/400 = 4.4,短延时大于4.4就可以了。
     
发表于 2023-6-28 12:38:43 | 显示全部楼层
但是前面的Ir调到400A,是不是太奢侈了。。。
     
发表于 2023-6-28 12:44:52 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2023-6-28 12:08
照片上的断路器短延时动作时间是固定的、不可调节;Isd是短延时;照片上的断路器瞬动电流是固定的(4800A ...

刚看到特性曲线,确实如此。
 楼主| 发表于 2023-6-28 14:23:55 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2023-6-28 12:09
这种现场可调整动作电流的断路器价格较高。此外,若用于配电保护,调大长延时动作电流而未同时增大线路截面 ...

长延时设计的是320A,配的是185的电缆,但是现场这个好像是400A,具体情况也不是很清楚,是否可能考虑断路器与后端配合动作的选择性?如果长延时调整,电缆截面未调整的话,真的可能会出现您所说的情况
 楼主| 发表于 2023-6-28 15:00:31 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2023-6-28 12:36
厂家为什么不往简配的方向,按不配置短延时考虑,是不是你图上标了短延时,不然合同价定了,配个价格便宜的 ...

没标注。。。厂家可能可能比较富有
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-19 06:42 , Processed in 0.083184 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表