账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册

[求助] 关于断路器跳闸的问题

[复制链接]
     
发表于 2023-6-26 11:31:38 | 显示全部楼层
牛头山小王子 发表于 2023-6-25 16:27
这个断路器底下还有配电控制箱,还要选电机保护型断路器吗

现在是上级配电箱出线开关跳闸?电机控制箱的断路器不跳闸?这两个断路器是一样的不?
如果两个是一样的,都是上级开关跳闸,会不会是质量问题呢?
 楼主| 发表于 2023-6-26 14:38:32 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2023-6-26 11:31
现在是上级配电箱出线开关跳闸?电机控制箱的断路器不跳闸?这两个断路器是一样的不?
如果两个是一样的 ...

控制箱断路器跟上级配电箱断路器是一样的,跳的是上一级的断路器,等现场把断路器照片发过来发给您看一下
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

     
发表于 2023-6-26 15:18:22 | 显示全部楼层
断路器有整定旋钮不?我遇到过配电柜进线断路器整定旋钮出厂设置在0.4In,还盖了个贴,盘厂和施工单位都没调,老跳闸,甲方找我去现场,被我发现了
     
发表于 2023-6-28 09:51:33 | 显示全部楼层
牛头山小王子 发表于 2023-6-26 14:38
控制箱断路器跟上级配电箱断路器是一样的,跳的是上一级的断路器,等现场把断路器照片发过来发给您看一下 ...

照片何在?
 楼主| 发表于 2023-6-28 10:27:06 | 显示全部楼层

这是现场断路器的照片,今天才发给我
微信图片_20230628102515.jpg
     
发表于 2023-6-28 10:34:44 | 显示全部楼层
牛头山小王子 发表于 2023-6-28 10:27
这是现场断路器的照片,今天才发给我

你短延时设得太小了,调大。
 楼主| 发表于 2023-6-28 10:35:49 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2023-6-28 10:34
你短延时设得太小了,调大。

好的 谢谢贾老师
     
发表于 2023-6-28 10:49:23 | 显示全部楼层
选1.3-M就行。这个2.3谁选的,电动机负荷要什么短延时
     
发表于 2023-6-28 10:51:03 | 显示全部楼层

这短延时Isd才整定到1.5倍Ir,对于空压机这种设备怎么也得调到5倍Ir还算勉强能接受,你要不涉及长距离线路末端保护的考虑,还应该再调大点才稳妥。
     
发表于 2023-6-28 11:31:20 | 显示全部楼层
短延时应该可以调整动作时间。Isd应该是瞬动电流吧。
 楼主| 发表于 2023-6-28 11:45:30 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2023-6-28 10:49
选1.3-M就行。这个2.3谁选的,电动机负荷要什么短延时

厂家深化选型的,现场情况不清楚
 楼主| 发表于 2023-6-28 11:46:56 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2023-6-28 10:51
这短延时Isd才整定到1.5倍Ir,对于空压机这种设备怎么也得调到5倍Ir还算勉强能接受,你要不涉及长距离线 ...

调整成为7~8倍Ir是否合适
     
发表于 2023-6-28 12:08:25 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2023-6-28 11:31
短延时应该可以调整动作时间。Isd应该是瞬动电流吧。

照片上的断路器短延时动作时间是固定的、不可调节;Isd是短延时;照片上的断路器瞬动电流是固定的(4800A)、不可调节。
     
发表于 2023-6-28 12:09:16 | 显示全部楼层
这种现场可调整动作电流的断路器价格较高。此外,若用于配电保护,调大长延时动作电流而未同时增大线路截面时有可能存在事故隐患。
     
发表于 2023-6-28 12:11:32 | 显示全部楼层
牛头山小王子 发表于 2023-6-28 11:46
调整成为7~8倍Ir是否合适

调大了肯定是可以,合不合适不好说,不知道整个线路的具体情况。我建议先调成5看看,我个人觉得5倍已经可以了,毕竟你说只是偶发。如果还有这种情况再调大。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则