账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4316|回复: 4

[规范条文] GB55037-10.1.9-10如何理解。

[复制链接]
     
发表于 2023-6-19 18:26:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教下各位大佬:防火规范10.1.9中地下或半地下建筑设应急照明。
这个“建筑”是否包含多层住宅的地下室,或商业网点的地下层呢?还是仅值公建呢?
目前大家都怎么执行呢

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2023-6-20 11:58:08 | 显示全部楼层
不要疑惑 通通设置,
     
发表于 2023-6-20 12:43:57 | 显示全部楼层
通规该条对应建规10.3.1但又有所删减,删掉了原10.3.1中的27m以下住宅,又一次让人疑惑的改动。

另外,10.1.9原文说的是“建筑面积大于100平米的地下或半地下公共活动场所”,我觉得还得看公共活动场所要怎么解释。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-6-20 13:32:56 | 显示全部楼层
我记得同行们曾经因为【地下室、地下建筑】、【半地下室、半地下建筑】而纠结因为GB50016名词术语里给了【半地下室】【地下室】的解释,但没给出【地下建筑】【半地下建筑】



地下、地上分开考虑
性质都不一样
地下是通用规范+汽车库规范、地上是通用规范+住宅/公建规范

一句话,都设置就完了









回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-6-20 16:02:49 | 显示全部楼层
而且需要有一个地方做配电房,俺装集中电源
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则