账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8035|回复: 11

[求助] 消防线缆可以穿JDG管(刷涂防火涂料)敷设吗?

[复制链接]
     
发表于 2023-6-16 14:21:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
见过的设计图纸,大部分消防线缆均是穿SC管(刷涂防火涂料)敷设,有相关的规范吗?希望科普下,感谢!

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

     
发表于 2023-6-19 00:20:37 | 显示全部楼层
可以没问题
     
发表于 2023-6-19 08:17:04 | 显示全部楼层
满足敷设场所要求就行。
     
 楼主| 发表于 2023-6-19 08:45:53 | 显示全部楼层
好的 感谢各位的回复 学习了~
发表于 2023-6-19 09:31:12 | 显示全部楼层
需要防火处理,新民标10.1.10条文解释
     
 楼主| 发表于 2023-6-19 13:37:57 | 显示全部楼层
PAN电气小设计 发表于 2023-6-19 09:31
需要防火处理,新民标10.1.10条文解释

您好,您说的新民标是指GB 51348-2019《民用建筑电气设计标准》吗?该规范没有10.1.10条
     
发表于 2023-6-19 14:15:12 | 显示全部楼层
飘零爱思考 发表于 2023-6-19 13:37
您好,您说的新民标是指GB 51348-2019《民用建筑电气设计标准》吗?该规范没有10.1.10条

他说的应该是50016第10.1.10条,可惜这条被55037废除了,按55037第10.1.7条满足持续时间即可,其条文解释的意思是还是要防火保护措施。我的疑问是既然线缆的燃烧性能或阻燃性能和耐火性能已经满足火灾持续时间,那么再要求套管线槽等做防火保护措施是否还有必要。
     
 楼主| 发表于 2023-6-20 10:21:46 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2023-6-19 14:15
他说的应该是50016第10.1.10条,可惜这条被55037废除了,按55037第10.1.7条满足持续时间即可,其条文解释 ...

好的 谢谢 您的疑问我不太清楚,但是常规做法都是这么做的。可能是为了多一重防护吧。
     
发表于 2023-6-20 16:51:53 | 显示全部楼层
没有说不行。应急照明要求热镀锌,所以应该是厚壁管。问下:线缆已经满足耐火时间要求了,穿管还需要做要求吗?有必要吗?
     
发表于 2023-6-20 20:48:41 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2023-6-19 14:15
他说的应该是50016第10.1.10条,可惜这条被55037废除了,按55037第10.1.7条满足持续时间即可,其条文解释 ...

我也有这个疑问,如果说消防配电线路有此要求,那火灾自动报警线路的桥架是否可以不再刷涂料,且和普通弱电桥架共桥架,加隔板?
     
发表于 2023-6-26 17:21:28 | 显示全部楼层
小管径完全就可以用JDG,施工单位也喜欢
     
发表于 2023-6-27 19:17:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 liuex 于 2023-6-27 19:19 编辑

JDG管有几个问题:
1、JDG管现行标准是2021年版的,主要变化是(1)壁厚统一改为1.6mm±0.10mm,满足新民标要求;(2)连接方式统一改为旋压式,废除了以前的螺丝紧定式。(3)提高了防腐技术标准
2、之前广泛使用的JDG管标准是2007年版的,标准中的部分型号的壁厚不满足新民标,并且连接方式以紧定式为主。紧定式连接管口暗敷时,混凝土浇筑捣振时容易漏浆。

但是新标准实施才没多久,现在库存产品可能都是按老标准生产的。我上午百度、某宝搜了好久,都没有查到新标准的JDG管及连接件到底长啥样。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则