账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5640|回复: 14

[求助] 厂房的疏散照明只需要设在安全出口和楼梯间吗?

[复制链接]
     
发表于 2023-6-15 16:26:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
厂房一般都是一个大空间,内部没有分割,没有疏散走道,按照规范只需要在出口处及楼梯间内设疏散照明就行了吗?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2023-6-15 16:31:22 | 显示全部楼层
···厂房我一般丙类都会做,因为车间里面肯定会有人生产,不同于仓库。做法:在周围和非生产线做疏散指示和照明。仅供参考
     
 楼主| 发表于 2023-6-15 16:35:58 | 显示全部楼层
ttttn 发表于 2023-6-15 16:31
···厂房我一般丙类都会做,因为车间里面肯定会有人生产,不同于仓库。做法:在周围和非生产线做疏散指示 ...

按建筑防火规范50016,是人员密集厂房需要做,然后我们之前的做法是丙类的厂房,沿内部柱网做应急照明,丁类的只做楼梯间内部应急照明,现在按照新规,没有人员密集厂房这一条了,多了一条安全出口,就不知道是不是只需要做安全出口附近的疏散照明
     
发表于 2023-6-15 17:31:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2023-6-15 17:33 编辑

GB55037 10.1.10 建筑内疏散照明的地面最低水平照度应符合下列规定:
    2 疏散走道、人员密集的场所,不应低于3.0lx;
    3 本条上述规定场所外的其他场所,不应低于1.0lx。
     
发表于 2023-6-15 17:34:01 | 显示全部楼层
怕强条的话内部疏散通道还是设置上吧。
     
发表于 2023-6-15 17:59:49 | 显示全部楼层
按建筑疏散做如果有工艺按工艺的疏散做
     
发表于 2023-6-16 09:47:47 | 显示全部楼层
还有个前提  你这厂房符不符合 火灾发展缓慢的场所
     
发表于 2023-6-16 10:25:35 | 显示全部楼层
我每次丁类非人员密集场所,都是按规范只做楼梯间,但是校审或者审图都会提,操,他们的意思是楼梯间都做了,大开间就做了吧,就像“来都来了”的意思一样,真是没有节操啊,电气专业的人真是不争气,非要给自己增加工作量。
     
 楼主| 发表于 2023-6-16 10:28:09 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-6-15 17:31
GB55037 10.1.10 建筑内疏散照明的地面最低水平照度应符合下列规定:
    2 疏散走道、人员密集的场所,不 ...

这一条是对照度的要求,前提是需要做疏散照明的场所要按这条规范做
     
 楼主| 发表于 2023-6-16 10:29:33 | 显示全部楼层
xiuyou 发表于 2023-6-16 10:25
我每次丁类非人员密集场所,都是按规范只做楼梯间,但是校审或者审图都会提,操,他们的意思是楼梯间都做了 ...

这条要和审图办沟通啊,之前的防火规范写的很清楚,是人员密集厂房需要做
     
发表于 2023-6-16 10:32:02 | 显示全部楼层
zhang1715 发表于 2023-6-16 10:28
这一条是对照度的要求,前提是需要做疏散照明的场所要按这条规范做

你说的没错。
题主现在纠结的就是安全出口设了应急照明,其他区域要不要做,
自然是按需要设应急照明来考虑了。
     
 楼主| 发表于 2023-6-16 10:32:40 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2023-6-16 09:47
还有个前提  你这厂房符不符合 火灾发展缓慢的场所

这条就算了,这种说法太模糊了,谁来判定是否是火灾发展缓慢的场所呢,谁都不想负这个责任
     
发表于 2023-6-16 10:38:59 | 显示全部楼层
zhang1715 发表于 2023-6-16 10:32
这条就算了,这种说法太模糊了,谁来判定是否是火灾发展缓慢的场所呢,谁都不想负这个责任

其实在水的规范里有提到这内容  之前论坛里有讨论过   像戊类厂房  现在水连消火栓都不做了 这还不能叫火灾发展缓慢的场所吗
     
发表于 2023-6-16 11:13:29 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2023-6-16 10:38
其实在水的规范里有提到这内容  之前论坛里有讨论过   像戊类厂房  现在水连消火栓都不做了 这还不能叫火 ...

戊类厂房要是可以都定义为火灾发展缓慢的场所,那10.1.9条的“厂房“可以直接写成“甲、乙、丙类厂房”,跟10.1.8保持一致。
“火灾发展缓慢的场所”应该是要给类似于冷冻库房这种属于丙类仓库,但是又情况特殊的场所留一个口子。属于撇清了自己编规范的责任,但是把问题留给了大家。
希望国家能尽快出一本关于“规范术语”的规范,把这些“火灾发展缓慢的场所”、“应急电源”、“备用电源”、“人员可触及”的定义统一确定下。
     
发表于 2023-6-19 13:51:44 | 显示全部楼层
L446231510 发表于 2023-6-16 11:13
戊类厂房要是可以都定义为火灾发展缓慢的场所,那10.1.9条的“厂房“可以直接写成“甲、乙、丙类厂房”, ...

都到丙类厂房了。 这都属于火灾危险场所  
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则