《垃圾房电气设计要点》
1、按GB55015,垃圾房要设计光伏
光伏设施要考虑防雷接地
2、GB55024,垃圾房电动卷帘大门,应RCD,并设辅助等电位联结。
3、GB55015,垃圾房的排风机,要设自动控制措施。
4、垃圾房可能水冲洗地面,建筑专业,是1.5m以下设防水墙面,电气不搞点防水措施,极度不匹配。
6.2.2 室内潮湿场所的线缆明敷时,应符合下列规定:
1 应采用防潮防腐材料制造的导管或电缆桥架;
2 当采取金属导管或电缆桥架时,应采取防潮防腐措施,且金属导管壁厚不应小于2.0mm;
3 当采用可弯曲金属导管时,应选用防水重型的导管。
6.2.3 建筑物底层及地面层以下外墙内的线缆采用导管暗敷布线时,应符合下列规定:
1 采用金属导管布线时,其壁厚不应小于2.0mm;
如果用了常规1.5mm壁厚钢管,直接判强条
5、潮湿场所,一系列IP等级外壳,辅助等电位措施搞起来
6、带人行门的垃圾房,设疏散照明。
垃圾房 很多属于丙类物质,很难解释为火灾发展缓慢场所————或者花50万元请某某消防研究所出具性能化分析报告
55037教导大家——公共建筑 安全出口应设置疏散照明、疏散指示(垃圾房宜按潮湿场所 选择相应IP防护等级),
同时51309告诉大家——门口室外还要设置IP67级的疏散照明灯,
至少3盏疏散用的灯具。
还有一个问题,为这3个灯,要配一台应急照明集中电源箱吗?
集中电源箱子放在哪里?要不要隔出一间配电小间来?
紧急状态如何点亮?消防电源从哪引来?
室外进线在哪里装T1级SPD?
如果应急照明集中电源箱,装在其他建筑物,外部引来一个36V线路,要不要设置SPD、如何装设SPD?
51309 3.3.2 应急照明集中电源的 输出回路严禁接入系统以外的开关装置、插座及其他负载。
装SPD算不算其他负载?
建议:灯具自带电池,应急照明配电箱,消防电源从其他建筑引来,要求应急照明配电箱里加装SPD,方可解局。一般CCCF证书的应急照明配电箱并不内置SPD,可以另设一台SPD箱子。
7、设置信息网络系统
可以设一台垃圾分类网络摄像机。用于监控曝光乱丢垃圾不分类的人
|
|