账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: bcdchenp

[涨姿势] 国家强制标准要求:垃圾站房等建筑物必须设置网络系统

[复制链接]
     
发表于 2023-6-16 11:14:39 | 显示全部楼层
《垃圾房电气设计要点》


1、按GB55015,垃圾房要设计光伏
光伏设施要考虑防雷接地

2、GB55024,垃圾房电动卷帘大门,应RCD,并设辅助等电位联结。

3、GB55015,垃圾房的排风机,要设自动控制措施。

4、垃圾房可能水冲洗地面,建筑专业,是1.5m以下设防水墙面,电气不搞点防水措施,极度不匹配。
6.2.2 室内潮湿场所的线缆明敷时,应符合下列规定:
    1 应采用防潮防腐材料制造的导管或电缆桥架;
    2 当采取金属导管或电缆桥架时,应采取防潮防腐措施,且金属导管壁厚不应小于2.0mm
    3 当采用可弯曲金属导管时,应选用防水重型的导管。
6.2.3 建筑物底层及地面层以下外墙内的线缆采用导管暗敷布线时,应符合下列规定:
    1 采用金属导管布线时,其壁厚不应小于2.0mm;
如果用了常规1.5mm壁厚钢管,直接判强条


5、潮湿场所,一系列IP等级外壳,辅助等电位措施搞起来


6、带人行门的垃圾房,设疏散照明。

垃圾房 很多属于丙类物质,很难解释为火灾发展缓慢场所————或者花50万元请某某消防研究所出具性能化分析报告

55037教导大家——公共建筑 安全出口应设置疏散照明、疏散指示(垃圾房宜按潮湿场所 选择相应IP防护等级)
同时51309告诉大家——门口室外还要设置IP67级的疏散照明灯,
至少3盏疏散用的灯具。

还有一个问题,为这3个灯,要配一台应急照明集中电源箱吗?
集中电源箱子放在哪里?要不要隔出一间配电小间来?
紧急状态如何点亮?消防电源从哪引来?
室外进线在哪里装T1级SPD?



如果应急照明集中电源箱,装在其他建筑物,外部引来一个36V线路,要不要设置SPD、如何装设SPD?
51309  3.3.2 应急照明集中电源的   输出回路严禁接入系统以外的开关装置、插座及其他负载
装SPD算不算其他负载?

建议:灯具自带电池,应急照明配电箱,消防电源从其他建筑引来,要求应急照明配电箱里加装SPD,方可解局。一般CCCF证书的应急照明配电箱并不内置SPD,可以另设一台SPD箱子。

7、设置信息网络系统
可以设一台垃圾分类网络摄像机。用于监控曝光乱丢垃圾不分类的人


点评

优质的电气设计,需要这样棒的设计要点指引  发表于 2024-5-14 13:21
优秀  发表于 2023-6-16 15:10
总结到位!!!!看来你是熟读规范了的!  发表于 2023-6-16 14:20
回复 鲜花 5 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-6-16 13:42:18 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2023-6-16 11:14
《垃圾房电气设计要点》

你这必须得设辅助房间了,好家伙又是光伏逆变器、又是应急照明箱、又是风机电控、又是视频监视,没房间哪里行呢,必须来个单独的大开间。

点评

记得做双墙  发表于 2023-6-16 14:23
版主不怕编写组怼?  发表于 2023-6-16 14:22
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-6-17 15:44:44 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2023-6-16 11:14
《垃圾房电气设计要点》

优秀!!!
     
发表于 2023-6-18 11:54:04 | 显示全部楼层
砖家。不契合实际。浪费就是最大的犯罪。一方面搞绿建,一方面不符合实际的功能铺张浪费。无责任感!
     
发表于 2023-6-19 08:19:28 | 显示全部楼层
L446231510 发表于 2023-6-15 15:03
国家发展改革委 国家能源局《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》,目前很多省份都参照这个文件 ...

请问这50%怎么理解?能装的50%?比如可装100kw,不能少于50kw?
     
发表于 2023-6-19 09:52:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 L446231510 于 2023-6-19 10:49 编辑
handone 发表于 2023-6-19 08:19
请问这50%怎么理解?能装的50%?比如可装100kw,不能少于50kw?

应该是屋面面积1000㎡,光伏板就要设置500㎡
     
发表于 2023-6-19 15:01:07 | 显示全部楼层
xinxirong 发表于 2023-6-15 09:20
条文解析更搞笑,你设置信息网络系统,跟加强网络安全有啥干系?不设不是更安全?

因此,加强网络安全建 ...

敌人在厕所垃圾站入侵网络我们可以笑死他
     
发表于 2023-6-20 07:45:32 | 显示全部楼层
L446231510 发表于 2023-6-19 09:52
应该是屋面面积1000㎡,光伏板就要设置500㎡

要考虑女儿墙阴影,屋顶设备,屋面型式,很多都难以达到,一刀切定义屋顶总面积50%是乱来。我看理解成可利用面积的50%还可行,实际我也这么干的。
     
发表于 2023-6-20 08:43:12 | 显示全部楼层
handone 发表于 2023-6-20 07:45
要考虑女儿墙阴影,屋顶设备,屋面型式,很多都难以达到,一刀切定义屋顶总面积50%是乱来。我看理解成可 ...

你这么理解也有问题,因为可利用面积没办法达成共识,理论上只要架的够高,光伏板铺设的面积可以超过屋面面积的100%。
只能说50%作为一刀切的比例设置的太高了,这跟新建建筑强制设置太阳能是一样的。
     
发表于 2023-6-20 09:01:49 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2023-6-16 11:14
《垃圾房电气设计要点》

那我觉得还需要设置门禁。
     
发表于 2023-6-20 16:47:39 | 显示全部楼层
垃圾仓库有啥必要呢。
     
发表于 2023-7-17 15:04:40 | 显示全部楼层
哈哈哈,做的好复杂啊,但是复核现在的规范。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则