账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8047|回复: 13

[求助] 关于防火卷帘的一些问题

[复制链接]
     
发表于 2023-6-14 11:28:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
项目是属于二类高层丙类仓库,建筑那边设计用防火卷帘代替了防火墙分隔防火分区(非疏散通道),在论坛上也搜了一些以前的帖子。目前我对项目的防火卷帘做法是 两侧不设置感烟探测器 由建筑内的感烟探测器信号反馈到消控室 再由消控室信号反馈到卷帘控制箱再一步降到底 (消控室距最远的卷帘控制箱大概有220米)各位前辈 这样设计可以吗
     
发表于 2023-6-14 11:42:31 | 显示全部楼层
防火卷帘分隔长度不能大于总长度的四分之一,其控制与火灾自动报警系统联动即可,双侧装按钮。
     
发表于 2023-6-14 11:49:44 | 显示全部楼层
非疏散通道的话,没什么问题,  但是你这是不是非疏散通道这可不好说
     
 楼主| 发表于 2023-6-14 11:58:07 | 显示全部楼层
777777777 发表于 2023-6-14 11:49
非疏散通道的话,没什么问题,  但是你这是不是非疏散通道这可不好说

的确难说 一边着火了 可以往另一边没着火的分区跑 但是按照建筑的疏散路径 的确是非疏散路径
     
发表于 2023-6-14 12:01:11 | 显示全部楼层
问建筑  建筑确认


车库防火分区的防火卷帘是非疏散通道吗? 这个玩意很难界定

找建筑背锅去,让他们确认(必须文字形势)
     
 楼主| 发表于 2023-6-14 12:04:47 | 显示全部楼层
777777777 发表于 2023-6-14 12:01
问建筑  建筑确认

建筑的平面图有疏散路径 就是当墙体一样绕开了
     
发表于 2023-6-14 12:48:24 来自手机 | 显示全部楼层
我理解的是建筑内部做防火分隔的防火卷帘需要一步降落到底,两侧信号需要有做为联动报警措施。如果是通向室外的防火卷帘门大可不必设置联动措施,需要建筑提资确认是否是疏散路径上的卷帘,如果不是,就当普通卷帘做就可以,通向室外的卷帘一般不用考虑做防火卷帘了。如果是疏散路径的防火卷帘,需要建筑在两侧位置开门,做安全出口,卷帘不能做为疏散门使用:因为疏散方向不能和门开启方向垂直,只能平行,方便人逃生。仅个人认知供大家参考。
     
发表于 2023-6-14 13:55:46 | 显示全部楼层
百家钱 发表于 2023-6-14 12:04
建筑的平面图有疏散路径 就是当墙体一样绕开了

不确定就问,不要自己理解

这个年代,拿不准做法就保守一些
     
 楼主| 发表于 2023-6-14 14:07:51 | 显示全部楼层
777777777 发表于 2023-6-14 13:55
不确定就问,不要自己理解

这个年代,拿不准做法就保守一些

刚查了 如果防火卷帘通道做疏散路径 需要做防火门 我这个项目全是防火卷帘分隔的 所以不存在疏散路径
     
发表于 2023-6-14 14:12:33 | 显示全部楼层
百家钱 发表于 2023-6-14 14:07
刚查了 如果防火卷帘通道做疏散路径 需要做防火门 我这个项目全是防火卷帘分隔的 所以不存在疏散路径

反正不是我做    我很欣赏你这样的人
     
发表于 2023-6-14 17:12:41 | 显示全部楼层
审图的估计会提。
     
发表于 2023-6-14 17:32:57 | 显示全部楼层
我审图的话肯定不会提。
现在的GB55037对疏散指示方向的要求很高,方向指反了就违反强条,
那如何判断疏散指示方向是否正确,
只能依靠建筑专业的疏散方案和疏散路径,
虽然和发生火灾时人有条件总是就近疏散的原则相悖,
除非属于建筑专业有GB51309-3.1.3提到的“具有两种及以上疏散指示方案”的区域,
否则这些防火卷帘作为非疏散通道上的防火卷帘进行设计一点毛病没有。
何况防火卷帘两侧本来就有手动控制按钮,真需要疏散的话手动控制就行了。
     
发表于 2023-6-14 17:34:06 | 显示全部楼层
当然,如果设计把非疏散通道上的防火卷帘按疏散通道上的防火卷帘要求进行设计,
不会影响防火功能,
我也不会判错,
就像负荷等级提高标准一样。
     
发表于 2023-6-15 09:20:04 | 显示全部楼层
肯定可以,都是这样做的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则