各位老师,我想计算下电机启动时母线的压降,不过公式中需要变压器一次侧的短路容量Sk,这个值=根号3×10×短路电流,请问这个数值在没有供电公司数据的时候该如何估算?我在咱们论坛搜了一下之前的帖子,某位老师说似乎可以按照50倍的变压器容量估算,不知道是否正确?
假如说可以按照50倍来估算,我列出一种情况来计算下:
变压器容量为500kVA,Srt=0.5MVA,短路阻抗为4%,Xt=4%,变比为10/0.4 电机功率为132kW,cosφ=0.8,则电机容量Srm=0.165MVA,假设电机启动时电流为额定电流的7倍,则启动容量Sstm=0.165×7=1.155MVA。 电缆长度为50m,选用150mm2铜芯电缆,单位阻抗为根号下(0.0692+0.1362)=0.153欧/km,则电缆阻抗值为Zl=0.153×0.05=0.0076欧。 此时,启动回路额定输入容量Sst=1/(1/1.155+0.0076/0.16)=1.1 母线短路容量为Skb=0.5/(0.04+0.02)=8.3,Sk是Srt的50倍,所以Srt/Sk=0.02 500kVA的变压器,假设此时母线上其他负荷的无功功率200kVar,即0.2MVar(这里我不明白为什么要这个数) 此时,母线电压相对值ustB=(8.3+0.2)/(8.3+0.2+1.1)=88% 根据规范:配电母线上接有照明或其他对电压波动较敏感的负荷,电动机频繁起动时,不宜低于额定电压的90%;电动机不频繁起动时,不宜低于额定电压的85%。
2 配电母线上未接照明或其他对电压波动较敏感的负荷,不应低于额定电压的80%。 如果该132kW的电机不经常启动,用500的变压器来带,看来是没问题的。
|