账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4956|回复: 12

[求助] 请问电气柜主母线能根据负荷否逐级变小

[复制链接]
     
发表于 2023-6-12 11:00:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
项目上电气柜单排有20面柜子(MNS抽屉柜),主母线设计上为同一规格,现领导嫌主母线成本价格过高。

请问各位大佬,主母线能否根据柜子负荷逐级变小,或者后端变小点,是否有相关的规范要求?

先谢过各位了

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

     
发表于 2023-6-13 09:57:36 | 显示全部楼层
另外提醒一下,大截面电缆也不便宜,
减少低压出线回路数量应该也能省不少钱。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-6-12 11:37:37 | 显示全部楼层
能省成这样,也是奇葩。干脆工程别做了,那最省。
     
发表于 2023-6-12 11:39:45 | 显示全部楼层
逐级变小,保护如何配置
发表于 2023-6-12 11:40:56 | 显示全部楼层
变压器低压侧开关保护母线,这个得配套
     
 楼主| 发表于 2023-6-12 11:57:06 | 显示全部楼层
nicebin 发表于 2023-6-12 11:37
能省成这样,也是奇葩。干脆工程别做了,那最省。

项目暂时预算超额,领导不是本专业想看看哪里能省点钱。

领导问这个问题我没想好怎么回答,所以来论坛求助
     
 楼主| 发表于 2023-6-12 11:58:42 | 显示全部楼层
L446231510 发表于 2023-6-12 11:39
逐级变小,保护如何配置

主母线上没法做保护,我只能想到末端几个柜子能不能主母线小点,就当做分支母线了
     
 楼主| 发表于 2023-6-12 12:00:52 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-6-12 11:40
变压器低压侧开关保护母线,这个得配套

变压器出来肯定是有开关的,现在是考虑后端的几个柜子主母线能不能做小点

主母线上做开关不现实,就像找个规范说明之类的回复下领导
     
发表于 2023-6-12 12:04:52 | 显示全部楼层
0512360 发表于 2023-6-12 11:58
主母线上没法做保护,我只能想到末端几个柜子能不能主母线小点,就当做分支母线了

如果只是末端两三个个柜子减少,那能节约什么成本。变截面的母线过负荷保护要满足:
6.3.4 过负荷保护电器,应装设在回路首端或导体载流量减小处。当过负荷保护电器与回路导体载流量减小处之间的这一段线路没有引出分支线路或插座回路,且符合下列条件之一时,过负荷保护电器可在该段回路任意除装设:
    1 过负荷保护电器与回路导体载流量减小处的距离不超过3m,该段线路采取了防止机械损伤等保护措施,且不靠近可燃物;
    2 该段线路的短路保护符合本规范第6.2 节的规定。
     
发表于 2023-6-12 13:51:06 | 显示全部楼层
砍这个 不如直接砍掉几面柜子,简单粗暴 还见效快
     
发表于 2023-6-12 17:30:25 | 显示全部楼层
不做项目最TM省钱。如果真这么做每次减少母线截面积都需要额外加装一个ACB。缩一次加一个柜子看看哪个省钱
     
发表于 2023-6-13 09:35:52 | 显示全部楼层
赞同9#意见。
不清楚项目的具体情况,
20面柜子感觉数量有点多,
建议还是看看能不能减少几面柜子吧。
     
 楼主| 发表于 2023-6-13 15:54:27 | 显示全部楼层
感谢各位解答,大概知道要怎么做了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则