账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7961|回复: 11

[求助] 请问,市电母线段和油机母线段的ATSE用3P还是4P?

[复制链接]
     
发表于 2023-6-5 15:37:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB51348,7.5.3:正常供电电源与备用发电机之间的电源转换开关应采用四极开关。
问题:
1、如果必须4P,那么ATSE之后的母线段,只能引出TT或TN-S了,无法引出TN-C-S。对于独立建设的变电站,为其他建筑单体供电时,需要5芯电缆。
2、如果按照图集方式,油机与变压器做“一点接地”,可不可以用3P?变压器的N和油机的N不断开,是否存在问题?
1.png 2.png



本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2023-6-5 16:11:01 | 显示全部楼层
我觉得51348用4P那条,不是说的变电所内市电电源与自备电源的互锁开关,是指变配电所外配电用ATSE装置。
     
 楼主| 发表于 2023-6-5 16:20:21 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-6-5 16:11
我觉得51348用4P那条,不是说的变电所内市电电源与自备电源的互锁开关,是指变配电所外配电用ATSE装置。

嗯。但是,如果油机母线段的负荷比较“特殊”,比如三相不平衡,N线可能会有电流,那么N线不断开会不会有问题(反供市电)?
     
发表于 2023-6-5 16:39:11 | 显示全部楼层
quanquancircles 发表于 2023-6-5 16:20
嗯。但是,如果油机母线段的负荷比较“特殊”,比如三相不平衡,N线可能会有电流,那么N线不断开会不会有 ...

油机N线电流其实是PEN电流,肯定是油机三相相线通过负载形成的,一定会回到油机。你在油机那里画个封闭面,应用封闭面的KCL就可以证明这一点。
     
 楼主| 发表于 2023-6-5 16:45:58 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-6-5 16:39
油机N线电流其实是PEN电流,肯定是油机三相相线通过负载形成的,一定会回到油机。你在油机那里画个封闭面 ...

好的,我试试看
     
发表于 2023-6-6 09:14:53 | 显示全部楼层
独立建设的变电站为建筑外的其他单体供电可采用TN-C-S系统,电源可接引自ATSE前端的非消防负荷母线段,在单体建筑入户处做总等电位联结后引出PE线
     
发表于 2023-6-6 12:05:22 | 显示全部楼层
如果按照图集方式,油机与变压器做“一点接地”,可不可以用3P?变压器的N和油机的N不断开,是否存在问题?

保证电源转换的功能性开关电器ATSE应作用于所有带电导体,且不得使这些电源并联。个人感觉还是应该用4P
     
 楼主| 发表于 2023-6-7 11:41:38 | 显示全部楼层
dfp001 发表于 2023-6-6 09:14
独立建设的变电站为建筑外的其他单体供电可采用TN-C-S系统,电源可接引自ATSE前端的非消防负荷母线段,在单 ...

必须要从ATSE后的应急母线出线呢?
     
 楼主| 发表于 2023-6-7 11:43:08 | 显示全部楼层
dfp001 发表于 2023-6-6 12:05
保证电源转换的功能性开关电器ATSE应作用于所有带电导体,且不得使这些电源并联。个人感觉还是应该用4P

但就产品来讲,ATSE是有3P的。照这个说法,就没有用3P的地方。
     
 楼主| 发表于 2023-6-7 11:44:25 | 显示全部楼层
dfp001 发表于 2023-6-6 12:05
保证电源转换的功能性开关电器ATSE应作用于所有带电导体,且不得使这些电源并联。个人感觉还是应该用4P

先不说油机,单单两台变压器,两市电一母联,是不是也是“电源转换”,都要做4P么。
     
发表于 2023-6-7 12:06:51 | 显示全部楼层
quanquancircles 发表于 2023-6-7 11:44
先不说油机,单单两台变压器,两市电一母联,是不是也是“电源转换”,都要做4P么。

这不是一个非此即彼的问题,看你柜内母排怎么个接法。以前坛子里都讨论过,找不到了,重新贴两张原来贴过的图,你仔细看看就明白了。取决于从哪里将PEN分开成PE和N。
多电源一点接地用3P.png
多电源一点接地用4P.png
     
 楼主| 发表于 2023-6-7 13:28:46 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-6-7 12:06
这不是一个非此即彼的问题,看你柜内母排怎么个接法。以前坛子里都讨论过,找不到了,重新贴两张原来贴过 ...

这张图看过,我的意思是,“电源转换”跟4P不能画等号
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则