账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7847|回复: 7

[规范条文] 关于接地材质的选择

[复制链接]
     
发表于 2023-6-2 13:47:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB55024-2022建筑电气与智更化通用规范
7.2.8 接地装置应符合下列规定:
   4 接地装置采用不同材料时,应考虑电化学腐蚀的影响;
条文说明:4 接地装置中采用不同材料时,应考虑电化学腐蚀对接地产生的不良影响。为了防止电化学腐蚀,当利用建筑物基础作为接地装置时,埋在土壤内的外接导体应采用铜质材料或不锈钢材料,不应采用热浸镀锌钢材。

GB50650-2011险油化工装或防雷设计规范(2022年版)
6.3.3 由钢质材料构成的埋地设备、管道和建(构)筑物基础,接地体宜选用自然电极电位比铁更负(低)的金属材料(加厚锌钢材料),接地装置应符合下列规定:1 采用加厚锌钢材料(锌包钢)作接地体。水平接地体宜采用圆形锌包钢,其直径不应小于10mm。垂直接地体宜采用圆柱锌包钢,其直径不应小于16mm。锌层应为高纯锌,钢芯与锌层的接触电阻应小于0.5mΩ。

以上2条如何理解?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2023-6-2 14:29:38 | 显示全部楼层
初中化学啊防腐思路不同
通用禁的是热浸镀锌根本就没冲突
     
发表于 2023-6-2 15:40:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 轻云舟 于 2023-6-2 15:49 编辑

我感觉是冲突了,55024的意思是当锌跟铁在土壤内焊接时,锌容易被腐蚀,造成接地体失效。50650的意思是锌虽然被腐蚀了,但是保护了铁,相当于对基础的保护。如果我们按照55024选择铜作为外接接地体,那基础里的铁就容易被腐蚀,但是基础内的铁是在混凝土内的,不知道是否易被腐蚀。
一个是想保护接地体,一个是想保护基础。
     
发表于 2023-6-3 10:38:39 | 显示全部楼层
把接地体理解为导体是不正确的。电气设备周围必定存在电磁场,有水平接地扁钢竖直接地桩,围绕变压器的接地扁钢,围绕配电室的扁钢,围绕医院CT室,磁共振室的扁钢,可以提供空间电磁通道,减少电磁对外界空间释放。
所以接地体应该考虑导磁材料。防腐蚀可以考虑覆铜,覆锌,没有导磁材料参与是不正确的。
     
发表于 2023-6-4 23:32:01 | 显示全部楼层
无脑使用不锈钢就对了

放之四海而皆准,到哪都不会错
     
发表于 2023-6-16 23:51:38 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2023-6-4 23:32
无脑使用不锈钢就对了

放之四海而皆准,到哪都不会错

没有地梁的地方都要用不锈钢?
     
发表于 2023-6-19 11:29:08 | 显示全部楼层
z405664385 发表于 2023-6-16 23:51
没有地梁的地方都要用不锈钢?

以前还可以按防雷规范,用镀铜扁钢。前两天审图提了,要么纯铜,要么不锈钢。灰色地带的镀铜扁钢不能用了
     
发表于 2023-6-19 14:41:25 | 显示全部楼层
没冲突啊,普通环境用铜包钢、不锈钢等防止接地极被腐蚀,减缓基础钢材被腐蚀速度。
化工地下设施有牺牲阳极上阴极保护的要求,采用锌材做接地极牺牲锌材兼做阴极保护,锌包钢锌层很厚的至少5mm以上,镀锌肯定不行,包钢主要是为了保证接地极机械强度。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则